水电安装代号有哪些?

姚安 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    4条回答

    • 退后84 2015-06-19 20:21

      pc:硬质塑料管
      ct:电缆桥架
      cp:金属软管
      SR:钢线槽
      RC:水煤气管
      导线敷设部位:
      CT:电缆桥架敷设
      SR:沿钢索敷设
      CLE:沿柱或跨柱敷设
      WE:沿墙面敷设
      CC:沿现浇板内暗敷设
      CE:沿天棚面或顶棚面敷设
      AC:吊顶内敷设
      ACE:在能进入的吊顶在敷设
      BC:暗敷设在梁内
      CLC:暗敷设在柱子内
      wc:暗敷设在墙内
      WE:沿墙明敷设
      FC:预埋在地面内
      cc:暗敷设在顶板内

      SR: 沿钢线槽敷设
      BE: 沿屋架或跨屋架敷设
      CLE:沿柱或跨柱敷设
      WE: 沿墙面敷设
      CE: 沿天棚面或顶棚面敷设
      ACE:在能进入人的吊顶内敷设
      BC: 暗敷设在梁内
      CLC:暗敷设在柱内
      WC: 暗敷设在墙内
      CC: 暗敷设在顶棚内
      ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内
      FC: 暗敷设在地面内
      SCE:吊顶内敷设,要穿金属管
      一,导线穿管表示
      MT-电线管
      PC-PVC塑料硬管
      FPC-阻燃塑料硬管
      CT-桥架
      MR-金属线槽
      M-钢索
      CP-金属软管
      PR-塑料线槽
      RC-镀锌钢管
      二,导线敷设方式的表示
      DB-直埋
      TC-电缆沟
      BC-暗敷在梁内
      CLC-暗敷在柱内
      WC-暗敷在墙内
      CE-沿天棚顶敷设
      CC-暗敷在天棚顶内
      SCE-吊顶内敷设
      F-地板及地坪下
      SR-沿钢索
      BE-沿屋架,梁
      WE-沿墙明敷
      三,灯具安装方式的表示
      CS-链吊
      DS-管吊
      W-墙壁安装
      C-吸顶
      R-嵌入
      S-支架
      CL-柱上
      穿焊接钢管敷设:SC
      穿电线管敷设:MT
      穿硬塑料管敷设:PC
      穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC
      电缆桥架敷设:CT
      金属线槽敷设:MR
      塑料线槽敷设:PR
      用钢索敷设:M
      穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC
      穿金属软管敷设:CP
      直接埋设:DB
      电缆沟敷设:TC
      导线敷设部位的标注
      沿或跨梁(屋架)敷设:AB
      暗敷在梁内:BC
      沿或跨柱敷设:AC
      暗敷设在柱内:CLC
      沿墙面敷设:WS
      暗敷设在墙内:WC
      沿天棚或顶板面敷设:CE
      暗敷设在屋面或顶板内:CC
      吊顶内敷设:SCE
      地板或地面下敷设:FC赞同

      3 评论

    • 荣耀vvv 2015-06-19 20:21

      现在电气设计上新老符号混用很普遍,也不知是知识跟不上,还是故意卖弄。在线路敷设方式的标注好有几符号,简单的归纳一下有:1、(最近)标注文字符号; 另用符号:2、新的;3、旧的7-01穿焊接钢管敷设 1、SC 2、无 3、G 穿水煤气管(厚壁) 1、无 2、RC 3、GG7-02 穿电线管敷设 1、MT 2、TC 3、DG7-03 穿硬塑料管敷设 1、PC 2、无 3、VG7-04 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设 1、FPC 2、无 3、RVG穿PVC管敷设 1、 PC 2、GY 3、SG7-05 用桥架敷设 1、CT 7-06 金属线槽敷设 1、MR 钢线槽敷设 2、SR7-07 塑料线槽敷设 1、PR 3、XC7-08 沿钢索敷设 1、M 3、S7-09 穿聚氯乙烯塑料波汶电线管敷设 1、KPC 7-10 穿金属软管敷设 1、CP 3、SPG7-11 直接埋设 1、DB 7-12 电缆沟敷设 1、TC7-13 混凝土排管敷设 1、CE扣压式薄壁镀锌钢管KBG,紧定式薄壁电气管JDG。你不仅要买图集掌握最近使用的符号,还要收集老符号,因为在图纸经常会出现较新的老符号或老掉牙的老符号(是以拼音组合的如D电线G管,敷设部位也是这样的,如D地面下A暗敷、P平顶上A暗敷)

      0 评论

    • 锁清秋X 2015-06-19 20:20

      想弄清水电安装图纸上那些字母、符号都代表什么意思,本人建议你找(00DX001)《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》图集和(GBT50106-2001)《给排水制图标准》学习一下,学完你就全都明白啦。

      0 评论

    • 繁华尽落 2015-06-19 20:20

      线路敷设方式代号
      PVC——用阻燃塑料管敷设
      DGL——用电工钢管敷设
      VXG——用塑制线槽敷设
      GXG——用金属线槽敷设
      KRG——用可挠型塑制管敷设
      ⑦线路明敷部位代号


      LM—沿屋架或屋架下弦敷设
      ZM——沿柱敷设
      QM——沿墙敷设
      PL——沿天棚敷设
      ③线路暗敷部位代号
      LA——暗设在梁内
      ZA—暗设在柱内
      QA—暗设在墙内
      PA——暗设在屋面内或顶棚内
      DA——暗设在地面或地板内
      PNA—暗设在不能进入的吊顶内
      ④照明灯具安装方式代号
      D——吸顶式
      L——链吊式
      G———管吊式
      B——壁装式
      R———嵌入式
      BR———墙壁内安装
      (4)设备标注方法’
      ⑦配电线路的标注方法
      a——b(c×d)e——f其中:a--回路编号
      b--导线型号
      c--导线根数
      d--导线截面
      e--敷设方式及穿管管径
      f--敷设部位

      表示2根导线
      表示3根导线
      表示n根导线
      ⑦照明灯具标注方法
      一般标注方法:

      灯具吸顶安装标注方法:

      其中:a--灯数
      b--型号或编号
      c--每盏照明灯具的灯泡个数
      d--灯泡容量,W
      e--灯泡安装高度,m
      f--安装方式
      L--光源种类,白炽灯或荧光灯

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构建筑加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 11天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房屋顶安装光伏电站的加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:厂房的加固对厂房本身结构安全及功能拓展都是必要的保证,随着科技持续进步,现阶段的厂房改造加固中,钢结构厂房结构加固越来越普遍和规范化,常见的钢构厂房加固方法包括增加柱列、托架,增加屋盖支撑,加设预应力拉杆、增大构件截面等方法\",加固后能够大幅度提升厂房的承重能力。但对于安装光伏电站的钢结构厂房,因光伏荷载较小,且光伏
      • 钢结构厂房造价 厂房屋顶 钢结构 11天以前
    • 1 回答
      • 钢结构办公楼有哪些优势?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构办公楼的建筑大幅简化,相比传统建筑节省大量时间和资金成本。其耐久性强,使用寿命长,抗震防火能力也显著增强。此外,钢结构的优点,在于性能稳定,易于施工和安装。这也是为什么许多公司和建筑商都选择使用钢结构办公楼。 钢结构办公楼建筑整体美观大方,外表质感高雅,让人惊叹。尤其在现代高楼建筑方面,钢结构的耐压强度明显高于
      • 办公楼风水 办公楼 广州办公楼 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。