扬子空调故障代码有哪些?

戚嘉庆 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    4条回答

    • dddc82 2015-08-08 14:36

      序号 机型 故障指示 故障类型
      1 KCR-32 Er 室温传感器故障
      EP(仅制热时显示) 化霜传感器故障
      2 KFR-25GW/AD(两灯) 运行灯(绿)8秒闪1次 室温传感器故障
      KFR-50GW 运行灯(绿)8秒闪2次 管温传感器故障
      运行灯(绿)8秒闪5次 制冷系统故障
      3 KFR-25GW/AD(四灯) (橙)定时指示灯闪 室温传感器故障
      (橙)睡眠指示灯闪 管温传感器故障
      (红)除霜指示灯闪 制冷系统故障
      4 KFR-25GW/J 运行灯(绿)8秒闪1次 室温传感器故障
      运行灯(绿)8秒闪2次 管温传感器故障
      运行灯(绿)8秒闪3次 室内PG电机故障
      运行灯(绿)8秒闪5次 制冷系统故障

      2 评论

    • 清水一掬 2015-08-08 14:38

       1.KX、KX4、FX、LX、单元机系列---故障代码一览表
        代码 故障内容
        无显示 电源问题;保险丝熔断;X、Y、Z信号线连接不良;线控器不良。
        E1 线控器与内基板通讯不良。
        (定频一拖多机器,1个线控器控制多台内机时,其中1台内机电源OFF或者内机地址重复可导致E1)
        E2 室内机地址重复或者1个信号线系统超过49台内机。
        E3 检测不到室外机。(内机板信号线CNK端子保险丝熔断出现E3, 如果保险丝熔断,改插接CNK2端子。)
        E5 室内外机通讯不良;外机电源OFF。
        (多台内机出现E5,一般外机电源OFF)
        E6 室内热交温度传感器断线
        E7 室内环境温度传感器断线
        E8 制热时过负荷保护(内机热交温度超过68℃)
        E9 ①
        内机浮子开关动作
        (仅限于带浮子开关的风管机、嵌入机、超薄风管机内机)。
        ②对于无浮子开关的机器,电源电压过低(额定电压70%以下)造成。
        ③对于20P柜机是内风机电流过大、压缩机排气温度过高或高压保护导致。
        E10 1个线控器控制多台内机,内机数量太多(17台以上)。
        E11 使用线控器设定内机地址, 1个线控器控制2台以上内机。
        E12 室内机地址开关设置不良。
        E14 定频一拖多机器,室内主机与子机之间通讯不良;地址设定不良。
        E15 室内机吹出温度传感器断线。(适用于带出风传感器KX风管式新风机)
        E16 室内基板不良。(KX4机器适用)
        E28 线控器上的温度传感器断线。(设置线控器温度传感器有效时)
        E30 内外机连接不匹配;内机对应的外机机号是子机机号。
        E31 室外机地址重复。
        E32 电源欠相或者反向。
        E33 压缩机过电流。(运行中电流)
        E34 52C2二次侧T相电源欠相。(KX主机CT2检测的电流为0)
        E35 制冷过负荷运行。(外机热交温度超过70℃)。
        E36 压缩机排气温度异常(KX、KX4超过130℃)。
        E37 室外热交温度传感器断线。
        E38 室外环境温度传感器断线。
        E39 压缩机排气温度传感器断线。
        E40 ①
        高压开关63H1动作;
        ②
        压缩机内部热保护49C动作;
        ③
        压缩机排气温度开关动作(10P单元机)或温度过高(FX、LX);
        ④
        电源电压过低(单元机)。
        E41 功率模块温度过高(KX、KX4机器)
        E42 压缩机过电流(启动过程中的电流过大)
        E43 室内机连接台数或容量超过规定值
        E45 变频控制基板通信异常
        E46 同一信号线系统中混用自动地址、手动地址和线控器地址设定
        E48 室外直流风扇异常(KX4机器)
        E49 低圧异常(PSL),(KX4机器)。
        E53 吸入管温度传感器断线(Tho-S)(KX4机器)
        E54 高压压力传感器断线(PSH)(KX4机器)
        E56 功率晶体管温度传感器断线(Tho-P1)(KX4机器)
        E57 63L低压开关动作;冷媒不足;压缩机没有运转(单元机)。
        E59 压缩机启动不良(CM) (KX4机器)
        E60 压缩机转子位置检出异常(CM1)
        E61 室外主、子机之间通信异常
        E62 室外子机地址设置不当
        E63
        E75 紧急停止(KX4机器)
        信号线连接不良,信号线短路。(集中/中央控制器适用)。
        2.无线遥控机型故障代码检查
        由于遥控机型没有显示屏,故障代码不能直接显示,所以要根据运行指示灯和检测指示灯的闪烁次数判定故障代码。
        2.1 单元式遥控机型故障代码检查
        运行灯(绿) 检测灯(黄) 故障代码
        闪亮1次 E6
        闪亮2次 E7
        闪亮4次 E9
        闪亮5次 E57
        闪亮6次 E8
        闪亮2次 E40
        2.2 FX 、 LX 机型故障代码检查
        运行灯(绿) 检测灯(黄) 外机数码管显示
        (SW1开关在1档) 故障代码和含义
        闪亮1次 E6 室内热交温度传感器断线
        闪亮2次 E7室内吸入温度传感器断线
        闪亮3次 E5 室内外通讯不良
        闪亮4次 E9 浮子开关动作
        闪亮6次 E8 暖房过负荷
        一直闪亮 内机之间运行模式冲突
        闪亮1次 E37 E37 室外热交温度传感器断线
        闪亮2次 E38 E38 室外环境温度传感器断线
        闪亮4次 E39 E39 压机排气温度传感器断线
        闪亮4次 E40 E40压机排气温度过高
        闪亮5次 E40 E40 室外高压开关63H动作
        闪亮5次 E57 E57室外低压开关63L动作
        闪亮7次 E32 E32室外电源相序反或缺相
        闪亮7次 E33 E33压缩机过电流

        3.水机故障代码
        故障代码 原因
        F1 电源欠相或者反向。
        F2 水泵过电流保护(51P) 动作
        F3 压缩机过电流继电器(51C)动作
        F4 高压开关63H1动作
        F5 出水温度传感器故障(T1)
        F6 室外热交温度传感器故障(T3)
        F7 环境温度传感器故障(T4)
        F8 冷媒温度传感器故障(T5)
        F9 水流开关 (51S) 动作
        FA(F10) 排气温度传感器故障(T6)
        FB(F11) 电辅热保护(51H)开关动作
        FC(F12) 循环水防冻结保护
        FD(F13) 低电压保护
        FE(F14) 排气温度过高(T6)超过130℃
        FF(F15) 通讯异常(基板与线控器之间)
        F0(F16) 进水温度传感器故障(T2)
        E1 低温防护
        4.机房空调MDC265AC故障代码
        代码 故障内容
        E01 室内送风电机过电流继电器(51F1)动作(超14A)
        E02 压缩机电机过电流继电器(51C)动作(超50A)
        E03 高压压力异常(大于2.8MPa)
        E04 低压压力异常(小于0.05MPa)
        E05 压缩机内部过热保护(49C)动作(超90℃)
        E06 压缩机排气温度过高(TH2)超过135℃
        E07 室外送风电机过电流继电器(51F0)动作(超1.7A)
        E08 加湿器用双金属温度开关(26HU)温度保护(超115℃)
        E09 加湿器断水开关(63W)动作,异常断水。
        E10 漏电开关(ELB)动作(超100mA)
        E11 空气过滤器压差开关(63A)动作(超180Pa)
        E12 漏水浮子开关(FS1)动作。
        E13 漏水浮子开关(FS2)动作。(选配件,需要单独安装)
        E14 漏水浮子开关(FS3)动作。(选配件,需要单独安装)
        E15 漏水浮子开关(FS4)动作。(选配件,需要单独安装)
        E16 进风干球温度传感器(RA1)断线。 传感器为Pt100
        E17 出风干球温度传感器(SAD1)断线。 传感器为Pt100
        E18 出风相对湿度传感器(SAR1)断线。
        E19 室内热交温度传感器(TH1)断线。
        E20 压缩机排气温度传感器(TH2)断线。
        E21 外部输入(进风干球温度RA2)断线。
        E22 外部输入(出风干球温度SAD2)断线。
        E23 外部输入(出风相对湿度传感器SRA2)断线。
        E24 电源不良。
        E25 高压压力传感器(HP)异常。压力低于0 MPa
        E26 低压压力传感器(LP)异常。压力高于1.9MPa

        故障代码各个厂家是不一样的 !可以自己去查

      1 评论

    • 繁华尽落 2015-08-08 14:37

      E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;
      E2:室内防冻结保护;
      E3:室内温度感温包开,短路;
      E4:室内管温开,短路;
      E5:室内外通讯故障。
      3.定频机故障代码:
      E1:压缩机高压保护
      E2:蒸发器防冻结保护
      E3:压缩机低压保护
      E4:压缩机排气温度过高保护
      E5:过电流(低电压保护)
      3.柜机的故障代码:
      E1:压缩机高压保护,当连续3秒检测到高压保护(大于27KG/CM2)时,关闭除灯箱外其它负载,屏蔽所有按键及遥控信号,指示灯闪烁并显示E1。
      E2:室内防冻结保护,在制冷、抽湿模式下,压缩机启动6分钟,连续3分钟检测到T蒸

      0 评论

    • 荣耀vvv 2015-08-08 14:22

      1、 家用空调产品故障显示代码表
      序号 故障、保护定义 显示器代码
      1 系统高压保护 E1
      2 内侧防冻结保护 E2
      3 系统低压保护 E3
      4 压缩机排气保护 E4
      5 低电压过流保护 E5
      6 通讯故障 E6
      7 模式冲突 E7
      8 防高温保护 E8
      9 防冷风保护 E9
      10 整机交流电压下降降频 E0
      11 无室内电机反馈 H6
      12 故障电弧保护 C1
      13 漏电保护 C2
      14 接错线保护 C3
      15 无地线 C6
      16 跳帽故障保护 C5
      17 室内环境感温包开、短路 F1
      18 室内蒸发器感温包开、短路 F2
      19 室外环境感温包开、短路 F3
      20 室外冷凝器感温包开、短路 F4
      21 室外排气感温包开、短路 F5
      22 制冷过负荷降频 F6
      23 电流过大降频 F8
      24 排气过高降频 F9
      25 直流输入电压过高 PH
      26 化霜 H1 制热指示灯
      27 静电除尘保护 H2
      28 压缩机过载保护 H3
      29 系统异常 H4
      30 模块保护 H5
      31 PFC保护 HC
      32 同步失败 H7
      33 水满保护 H8
      34 电加热管故障 H9
      35 制热防高温降频 H0
      36 压缩机退磁保护 HE
      37 直流输入电压过低 PL
      38 管温过高降频 FA
      39 防冻结降频 FH
      40 滑动门故障 FC
      41 二氧化碳检测故障 FP
      42 二氧化碳浓度过高报警 Cd
      43 水箱水位开关故障 L2
      44 欠相,脱调(缺相) Ld
      45 压缩机堵转 LE


      2、 天井式空调故障指示表
      (1)通讯机型
      序号 故障、保护定义 红色灯/运行指示灯
      1 系统高压保护 灭3S闪烁1次
      2 系统高压保护 灭3S闪烁1次
      3 内侧防冻结保护 灭3S闪烁2次
      4 系统低压保护 灭3S闪烁3次
      5 压缩机排气保护 灭3S闪烁4次
      6 通讯故障 灭3S闪烁6次
      7 化霜 灭3S闪烁1次
      8 水满保护
      9 关时灭
      另:通讯指示灯(室内机板LED1绿色灯),通讯正常时指示灯闪烁

      (2)非通讯机型
      红色灯 运行指示灯,开机时亮,关机时灭;当空调器出现化霜、防冻结保护及水满保护时该灯灭。
      黄色灯 定时指示灯,定时或睡眠时亮,否则灭;当空调器出现高压保护、低压保护、低电压保护及排气管高温保护时该灯灭。
      绿色灯 压缩机工作指示灯,压缩机开时亮,关时灭

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 厂房粘钢加固的特点有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:厂房粘钢加固的特点: 1、加固后占用空间小,不影响室内正常使用功能。 2、施工简便,快捷,不影响结构外形。 3、养护周期短,常温下24小时可拆除夹具或支撑,3天后可受力使用。 4、环境温度小于60℃,相对湿度70﹪,无化学腐蚀。 以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 厂房装修有哪些 地板的特点 蚕丝被的好处有哪些 3小时前
    • 1 回答
      • 厂房加固工程需要注意哪些要求
      • 烈焰_5169 回答:1、选择可靠公司进行施工 选择专业正规公司进行厂房加固工程施工,在整个流程中就会让你非常省心,让旧房子的改造过程变得非常轻松和简单,促进房子的使用功能,恢复正常的使用效果,让结构功能达到很好的标准。 2、选择合适加固材料 厂房加固工程想要达到高质量标准,除了选择专业正规的公司进行施工之外,还要注意选择合适的加固材料,这
      • 装修需要注意哪些 交房需要注意 搬家需要注意 3小时前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造的原因有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:1、厂房结构脆化 因为工业生产厂房结构应用脆化或厂房结构超重或应用艰苦环境使致原厂房结构管理体系的承载能力及安全性稳定性减少,危害厂房的安全性性能指标,需对于不符合承载能力的地区预制构件开展加固加固解决对策。 2、厂房内拆换机器设备 加工厂提升生产流水线自动化技术拆换新的机器设备等,而原厂房结构承载能力一般不
      • 厂房装修有哪些 冰箱不制冷的原因有哪些 厂房改造 3天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 28天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。