    • 可爱的橙子 2015-08-22 13:11

      乙级防火门所用的材质主要是木质的、钢质、钢木结构以及石材等,一般是用于防火通道,耐火时间为一个小时。
      讲到乙级防火门的材质,首先要明确一点甲级或者已经并不是指的材料本身而指的是它的耐火时间也可以说是他的耐火性能,防火门的材质有木质 、钢质 、刚木质、 蛭石。。。按材质区分,不管是什么材质都要满足防火门的耐火完整性和隔热性,防火门的级别有三个 甲级、乙级、丙级耐火时间依次为1.5小时、1.0小时、0.5小时。那么乙级防火门就是指耐火完整性满足1.0小时以上门防火门。只要企业取得资质,什么材质都可以,这个要根据工程的实际需求。

      0 评论

    • 我就是我d 2015-08-18 19:38

      防盗门国家新颁发的 甲乙丙丁 四个级别 防盗门效果和板材厚度不同 防火门09年新标准 分 甲级防火门 乙级防火门 丙级防火门 耐火时间不同 如下可见。。。。 类别 耐火极限 门厚 门框钢板厚度 门扇钢板厚度 门扇填充。

      0 评论

    • 芒果5270 2015-08-18 10:54

      执行标准:GB12955-2008《防火门》 耐火等级:甲级为1.5h,乙级为1.0 h,丙级为0.5 h 门扇厚度:甲级50mm,乙级45mm、丙级40mm 门框规格:甲级、乙级、丙级 门扇形式:单开、双开、单开带玻、双开带玻、单开带玻带亮,双开带玻带亮、子母、子母带玻、子母带玻带亮 门框规格:甲级、乙级 门扇形式:单开、双开、单开带玻、双开带玻、单开带玻带亮,双开带玻带亮、子母、子母带玻、子母带玻带亮 规格尺寸:符合GB5824-86《建筑门窗洞口尺寸》,并可按客户要求定制.