保温涂料施工工艺是什么

张林 | 被浏览 9年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 有烟无火80 2015-08-22 20:19

      您好,保温分为内墙外保温和外墙内保温两大类;外墙外保温分为保温材料随结构一起施工和保温材料后挂两种施工方法;外墙内保温分为抹保温砂浆和挂保温板两种形式;根据使用的保温砂浆、保温材料和保温板的不同,工艺做法会有一些区别,但都是大同小异。
      工艺流程
      基层清理→配专用聚合物粘结砂→预粘板边翻包网格布→粘贴聚苯板→钻孔,安装固定件→聚苯板打磨、找平、清洁拌制面层聚合物砂浆→刷一遍专用界面剂→粘贴网格布→抹面层聚合物抗裂砂浆→分格缝内填塞内衬、封密封胶→验收→刷专用界面剂→抹底层聚合物砂浆→中间验收
      5.1 基层清理
      5.1.1 清理混凝土墙面上残留的浮灰、脱模剂油污等杂物及抹灰空鼓部位等。
      5.1.2 剔除剪力墙接槎处劈裂的混凝土块、夹杂物、空鼓等,并重新进行修补;窗台挑檐按照2%用水泥砂浆找坡,外墙各种洞口填塞密实。
      5.1.3 要求粘贴聚苯板表面平整度偏差不超过4mm,超差时对突出墙面处进行打磨,对凹进部位进行找补(需找补厚度超过6mm 时用1:2.5 水泥砂浆抹灰,需找补厚度小于6mm 时由保温施工单位用聚合物粘结砂浆实施找补);以确保整个墙面的平整度在4mm 内,阴阳角方正、上下通顺。
      5.2 配制砂浆
      5.2.1 施工使用的砂浆分为专用粘结砂浆及面层聚合物抗裂砂浆。
      5.2.2 施工时用手持式电动搅拌机搅拌,拌制的粘结砂浆重量比为水:砂浆=1:5,边加水边搅拌;搅拌时间不少于5min,搅拌必须充分、均匀,稠度适中,并有一定黏度。
      5.2.3 砂浆调制完毕后,须静置5min,使用前再次进行搅拌,拌制好的砂浆应在1h 内用完。
      5.3 刷专用界面剂一道
      为增强聚苯板与粘结砂浆的结合力,在粘贴聚苯板前,在聚苯板粘贴面薄薄涂刷一道专用界面剂;待界面剂晾干后方可涂抹聚合物粘结砂浆进行墙面粘贴施工。
      5.4 预粘板端翻包网格布
      在飘窗板、挑檐、阳台、伸缩缝等位置预先粘贴板边翻包网格布,将不小于220mm 宽的网格布中的80mm 宽用专用粘结砂浆牢固粘贴在基面上(粘结砂浆厚度不得超过2mm),后期粘贴聚苯板时再将剩余网格布翻包过来。
      5.5 粘贴聚苯板
      5.5.1 施工前,根据整个楼外墙立面的设计尺寸编制聚苯板的排板图,以达到节约材料、施工施工速度的目的。聚苯板以长向水平铺贴,保证连续结合,上下两排板须竖向错缝1/2 板长,局部最小错缝不得小于200mm。
      5.5.2 总包单位指定某一基面处理完成的楼层作为样板层交与外保温单位进行样板层施工。聚苯板的粘贴应从细部节点(如飘窗、阳台、挑檐)及阴、阳角部位开始向中间进行。施工时要求在建筑物外墙所有阴阳角部位沿全高挂通线控制其顺直度(注:保温施工时控制阴阳角的顺直度而非垂直度),并要求事先用墨斗弹好底边水平线及100mm 控制线,以确保水平铺贴,在区段内的铺贴由下向上进行。
      5.5.3 粘贴聚苯板时,板缝应挤紧,相邻板应齐平,施工时控制板间缝隙不得大于2mm,板间高差不得大于1.5mm。当板间缝隙大于2mm 时,须用聚苯板条将缝塞满,板条不得用砂浆或胶结剂粘结;板间平整度高差大于1.5mm 的部位应在施工面层前用木锉、粗砂纸或砂轮打磨平整。
      5.5.4 按照事先排好的尺寸切割聚苯板(用电热丝切割器),从拐角处垂直错缝连接,要求拐角处沿建筑物全高顺直、完整。
      5.5.5 用抹子在每块聚苯板周边涂50mm 宽专用聚合物粘结砂浆,要求从边缘向中间逐渐加厚,最厚处达10mm;注意在聚苯板的下侧留设50mm 宽的槽口,以利于贴板时将封闭在板与墙体间的空气溢出。然后再在聚苯板上抹8 个厚10mmφ100 的圆形聚合物粘结砂浆灰饼。
      粘贴时不允许采用使板左右、上下错动的方式调整预粘贴板与已贴板间的平整度,而应采用橡胶锤敲击调整;目的是防止由于聚苯板左右错动而导致聚合物粘结砂浆溢进板与板间的缝隙内。
      5.5.7 聚苯板按照上述要求贴墙后,用2m靠尺反复压平,保证其平整度及粘结牢固,板与板间要挤紧,不得有缝,板缝间不得有粘结砂浆,否则该部位则形成冷桥。每贴完一块,要及时清除板四周挤出的聚合物砂浆;若因聚苯板切割不直形成缝隙,要用木锉锉直后再张贴。
      5.5.8 聚苯板与基层粘结砂浆在铺贴压实后,砂浆的覆盖面积约占板面的30%~50%,以保证聚苯板与墙体粘结牢固。
      5.5.9 网格布翻包:从拐角处开始粘贴大块聚苯板后,遇到阳台、窗洞口、挑檐等部位需进行耐碱玻纤网格布翻包;即在基层墙体上用聚合物粘结砂浆预贴网格布,翻包部分在基层上粘结宽度不小于80mm,且翻包网格布本身不得出现搭接(目的是避免面层大面施工时在此部位出现三层网格布搭接导致面层施工后露网)。
      5.5.10 在门窗洞口部位的聚苯板,不允许用碎板拼凑,需用整幅板切割,其切割边缘必须顺直、平整、尺寸方正,其他接缝距洞口四边应大于200mm。
      5.5.11 为防止外窗漏水,本工程施工中要求窗洞口四周侧壁聚苯板与窗副框间留通槽,在外窗主框安装完成并验收后由外窗施工单位在槽内打发泡剂、塞聚乙烯泡沫塑料棒及打耐侯密封胶。通槽尺寸为22.2mm。为防止保温面层施工时槽内挤入面层聚合物砂浆,要求在槽内放置与槽相同宽度的聚苯板条,槽内打胶时再行取出;同时注意聚苯板表面与钢副框边线平行及槽宽均匀一致。
      5.5.12 在窗洞口位置的板块之间搭接留缝要考虑防水问题,在窗台部位要求水平粘贴板压立面板,意即避免迎水面出现竖缝;但在窗户上口,要求立面板压住横板。
      5.5.13 在遇到脚手架连墙件等突出墙面且以后拆除的部位,按照整幅板预留,最后随拆除随进行收尾施工。

      0 评论

    • Standby凡 2015-08-18 19:38

      外墙保温涂料施工工艺(与外墙涂料同)
      一、保温涂料施工工程概况
      外墙外保温采用聚合物砂浆粘贴聚苯板 耐碱玻纤网格布增强聚合物砂浆罩面的做法,以达到国家建筑节能设计标准。根据建筑外立面的要求,外饰面采用外墙涂料工程做法。
      二、保温涂料施工工艺编制依据
      1、业主下发的施工图纸;
      2、我公司制定的企业施工技术规程部分做法施工。
      三、保温涂料施工部署
      3.1组织机构
      成立外墙外保温工程项目经理部,指定项目经理为工程负责人,负责本工程施工,以及和建设单位、监理单位、总包单位协商配合。
      项目经理部组成人员:
      3.2施工前期准备
      3.2.1、技术准备
      (1)、参加施工的有关人员,必须认真熟悉施工图纸,随时整理图纸中存在的问题,及时办理设计变更和洽商。
      (2)、及时编制各种施工方案、措施并办理好审批手续。
      (3)、配备专人负责技术资料的收集和整理工作。
      (4)、组织培训工人熟练掌握外墙外保温施工工艺。
      (5)、做好各工序的书面技术交底与安全交底,一旦开工即组织工人进行各项交底。
      (6)、做好加工机械的准备工作。
      (7)、根据施工图纸,做好施工定货等材料的供应工作。
      3.5.2、现场施工前的检查验收
      (1)基层应坚实平整,表面平整度不大于5㎜(用2米靠尺)。凸起、空鼓、各疏松部位应剔除,用1:3水泥砂浆整体找平。
      (2)基层表面应清洁,无油污、蜡、脱膜剂、憎水剂、涂料、风化物、污垢、霜、泥土等其它妨碍粘结的材料。必要进可用于高压水冲洗,化学清洗、打磨、喷砂等方法清除污物和涂料。
      (3)对于表面过干或吸水性较高的基层,如粘土砖墙、加气砼墙和水泥砂浆抹灰层等,应先做粘结试验(或喷水湿润),试测按下述方法进行:
      用外保温系统粘结砂浆粘贴聚苯板,5分钟后取下聚苯板,并重新贴回原位,若仍能用手揉动即为合格,否则表明基层过干或吸水性过高。
      (4)墙体上的孔洞必须提前用微膨胀砂浆填塞密实。
      (5)基层要经过验收合格后,才可进行保温装修、施工,基层表面应达到平整及垂直,用2米靠尺结合契形塞尺检查、平整,垂直度不得大于5mm。
      四、保温涂料主要施工方法
      4.1主要施工工具
      抹子、靠尺、500/min电动搅拌器、刷子、托板、拉线、塑料桶、开槽器、粗砂纸等。
      4.2施工程序
      施工以层为单位,采用双排脚手架施工。施工顺序为:贴板从下往上;打磨、贴网、抹面从上往下;涂料施工从上往下。
      具体工艺流程:基层清理→吊线弹线+基层湿润→配粘结剂→粘贴聚苯板→安装锚栓→打磨板面→做装饰线→铺贴网格布+涂抹面砂浆→补洞及修理→装饰面层施工。
      4.2.1外保温柔性粘结干粉砂浆
      (1)、集中搅拌。水与聚合物砂浆比例为重量比1:5。使用干净的塑料容器,放入少量清水,再陆续加柔性聚合物干混砂浆(以下简称粘结剂),同时陆续加水,边加边搅拌,直到搅拌均匀且稠度适中为止。保证预涂粘结剂有一定粘度,以维持刚粘上的保温板不滑落,加水要适度,不得过量。
      (2)、以上工作进行完后,应将配好的粘结剂静置5分钟,再搅拌一次,将粘结剂稠度调制适当时即可使用。
      (3)、每次配制砂浆数量应视不同温度环境条件下粘贴工作面的大小而定。调好的粘结砂浆最好在2小时内使用完,注意粘结砂浆内不能加入任何其他添加物。
      (4)、此项工作须有专人负责。
      4.2.2粘贴阻燃型聚苯乙稀泡沫板(以下简称保温板)。
      (1)、粘贴保温板应从下往上沿水平方向按板长向铺贴,上下两层板应沿水平方向错开板缝的1/2。聚苯板的厚度须以图纸要求为准;根据设计要求,在经平整处理的外墙上用墨线弹出距散水标高20㎜的水平线,当需设置系统变形缝时,应在墙面相应位置弹出变形缝及宽度线,标出聚苯板粘结位置应视墙面洞口分布进行聚苯板排板、基层上弹线。
      (2)、聚苯板的切割应采用电热丝切割器或专用工具切割成型,标准面板尺寸为1200㎜×600㎜。
      (3)、粘贴聚苯板前,应按平整度和垂直度要求挂线;并首先进行系统的起端和终端的翻包或包边施工。
      (4)、对于外墙饰面为涂料的部位,使用容重为18kg/m3的聚苯板,用抹子在每块保温板(标准板尺寸为600mm×1200mm)一侧面周边涂上宽约4.5厘米,厚约0.5厘米的粘结剂,然后再在保温板同一侧中部均匀刮上8块直径约10厘米、厚约0.5厘米的粘结点,此粘结点必须布置均匀,每块保温板粘贴胶面积不小于40%;。
      (5)、粘结砂浆应涂抹在聚苯板上,而不是涂抹在基层上,涂抹点应按面积均布板的侧边不得涂抹。涂好后即将保温板贴在墙面上,不得将抹好粘结砂浆的保温板搁置待用,以防止粘结砂浆结皮而失去粘结作用;
      (6)、保温板贴在墙上时,应轻揉滑动部位,不得局部用力按压,应用2米靠尺进行轻敲压平操作,聚苯板对头缝应挤紧,并与相邻板齐平,粘结砂浆的压实百度宜控制在3-5 mm,贴好后应立即刮除板缝和板侧面残留的粘结剂。聚苯板间缝隙不应大于2 mm,板间高差不得大于1.0 mm,板缝大于2 mm时就用聚苯板条将缝塞满,板条不得粘结。板间高差大于1.0 mm的部位应打磨平整。
      (7)、在墙拐角处,应先排好尺寸,裁切保温板,使其粘贴时,保证拐角处顺直且垂直,阳角处聚苯板竖向拼缝水平方向最小尺寸为5厘米;施工方法采用拼缝做法或抱角做法两种的任一种。
      (8)、在粘贴窗框四周的阳角和外墙阳角时,应先弹出基准线,作为控制阳角上下竖直的依据;洞口四角聚苯板应采用整块聚苯板切割成型,不得拼接。接缝距四角距离应大于200 mm,且需有锚固措施。
      (9)、保温板连接处不能存有粘结剂;
      (10)、保温板上墙24小时后,加锚固件,锚固件与保温表面齐平.
      4.2.3打磨
      ①、保温板贴完后24小时,且待粘结剂达到一定粘结强度时,用专用打磨工具对保温板表面不平处进行打磨,打磨动作应是轻柔的圆周运动,不要沿着与保温板接缝平行的方向打磨;
      ②、打磨后应将打磨操作产生的碎屑清理干净;
      4.2.4铺网格布
      待保温层粘结砂浆强度达到要求时(≥72小时),根据结构尺寸裁剪网格布分段进行铺贴,并用φ8×80㎜锚固件与网格布固定于聚苯板上,锚固件间距为500㎜,成梅花型布置。窗口内侧面、女儿墙、沉降缝等用玻纤网收头。检查在裁剪网丝过程中不得将网形成死折,以免在铺贴过程中形成网兜,网张开后应顺方向依次平整铺贴,网之间的搭接长度规定长边与短边搭接均应大于40㎜,网格布铺贴完毕后,应请现场专业工长及项目主管验收合格后方可进行下道工序。
      4.2.5配抹面层砂浆
      配抹面层砂浆,抹面砂浆由单组份干粉聚合物砂浆与水搅拌而成,搅拌方法同粘结砂浆。采用500-800r/min电动搅拌器(或可变速电动搅拌器)。在桶中先加入水,再加入干粉,不停搅拌,再逐量加入干粉搅拌均匀,其稠度应满足施工要求,以不流淌为宜。每次搅拌制的面层砂浆应在2小时以内用完。
      4.2.6补洞及修理
      (1)、当与墙体的连接拆除后,应立即对连接点的孔洞进行填补,并用水泥砂浆压实压平;
      (2)、预切一块与孔洞尺寸相同的保温并打磨其边缘部分,使之能紧密填入孔洞处;
      (3)、待水泥砂浆表面层干燥后,将此保温板背面整个涂上厚10mm的粘结砂浆,应注意不要在其四周边沿途粘结砂浆;
      (4)、将保温板塞入,粘在基层上;
      (5)、用胶带将周边已作好的涂层盖住,以防施工中对其污染。切一块加强玻纤网,其大小应能覆盖整个补丁区域,与原有的网格布至少重迭40mm;
      (6)、修补抗裂砂浆应与四周齐平;
      (7)、如若遇到下雨天,禁止施工,待墙面干燥后,方可继续施工。工期应予顺延;
      五、保温涂料施工质量要求
      1、符合外保温施工的相应标准,详见有关外保温验收质量评定表。
      2、其它参照《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210?2001)的有关规定执行。
      3、必须从严要求,加强现场施工管理和质量检查,确保工程质量达到优良。

      0 评论

    • zsysandman 2015-08-18 19:22

      保温涂料的施工工艺:1、 弹控制线:根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩逢线、装饰缝线等。2、 挂基准线:在建筑外墙大角(阴阳角)及其他必要处挂垂直基准钢线,每个楼层适当位置挂水平线,用以控制聚苯板的垂直度和平整度。3、 配制专用粘接剂:根据专用粘接剂的使用说明书提供的掺配比例配制,专人负责,严格计量,机械搅拌,确保搅拌均匀。拌和好的粘接剂在静停5分钟后再搅拌方可使用。粘接剂必须随拌随用,拌和好的粘接剂应保证在1h内用完。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 罗格朗(Legrand)是做什么的,品牌怎么样?
      • 何虎虎 回答:罗格朗(Legrand)品牌在电气开关插座领域是非常知名的,是一家拥有悠久历史的公司,成立于1865年,总部位于法国。它是全球电气和数字建筑基础设施领域的领导者之一,具有强大的市场影响力和品牌知名度。罗格朗提供广泛的产品,包括开关插座、智能家居解决方案等。这些产品以高质量和耐用性著称,符合国际标准,并在多个国家和地区广泛应用。
      • 罗格朗插座 罗格朗开关 罗格朗智能家居 15天以前
    • 1 回答
      • 开关插座什么品牌好用呀?
      • 小咖咖 回答:罗格朗!法国百年老品牌了,综合口碑相对较好。价格、品质、颜值各个方面都很拿捏了,为众多消费者提供了优质的选择,像画采系列性价比很高,然后逸景系列就挺适合要求高的的人,颜高且实用。如果喜欢的话,但预算又有限的话,也可以选逸景plus系列,可以根据自己需求选购。
      • 开关插座什么 开关插座品牌排行 开关插座什么牌 15天以前
    • 1 回答
      • 买开关插座用罗格朗怎么样,有什么优势?
      • 张鑫 回答:罗格朗的产品在性价比方面表现良好。它的逸景plus系列在市场上表现不错,且价格相对合理。一些新产品在技术参数上表现优异,如开关能达到16A的负载,而其他品牌通常停留在10A。罗格朗开关的背部底座较小,内部结构紧凑,使得安装更为便捷。在2024年的开关插座测评中,罗格朗被评为最佳品牌,显示了行业市场的高认可度。
      • 罗格朗插座 罗格朗开关 开关插座怎么样 15天以前
    • 1 回答
      • 新家装修的差不多了,有什么好用的开关插座?
      • 李长生 回答:姐妹推荐看看罗格朗维翼系列的,这个是百年电气老品牌品质很nice。开关是超薄设计,上墙真的很绝仿佛融入墙面了。而且颜色材质相对丰富,不管是什么家装风格,都能轻松拿捏!我比较喜欢他家的玻璃采材质的,质感没得说,而且是钢化玻璃要比普通玻璃更加坚固耐用。插座都是新国标的安全性能很ok,而且间距也很大,我家就是用的这个系列的,体验感
      • 开关插座什么 开关插座有哪些 开关插座什么牌 15天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。