新科空调故障代码E4是什么意思?

凌晟睿 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 99小小毛 2015-08-28 18:15

      E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。E2:室内蒸发器防冻保护。E3:室内温度感温头短路或开路。E4:室内蒸发器管温感温头短路或开路。E5:室内外通信故障。

      3 评论

    • 仰望天空45度角 2015-08-28 13:54

      新科空调故障代码E4:压缩机电流过大。
      故障有2个。
      1、检查冷凝器散热网是否很脏,散热效果不良,需要清洗。
      2、毛细管或干燥过滤器堵塞,需要维修更换。把这两个问题排除后基本上是没有问题的了。

      3 评论

    • Lin_4987 2015-08-30 13:45

      1.过热保护。用冷水降温,测压力是否有氟。
      2.室内蒸发器管温感温头短路或开路。
      3.制冷剂泄漏,应该检查是不是氟利昂不足。

      1 评论