      安装漏电保护开关
      1. 漏电保护器的安装应符合生产厂家产品说明书的要求。
      2. 标有电源侧和负荷侧的漏电保护器不得接反。如果接反,会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而断电,以致长时间通电而烧毁。
      3. 安装漏电保护器不得拆除或放弃原有的安全防护措施,漏电保护器只能作为电气安全防护系统中的附加保护措施。
      4. 安装漏电保护器时,必须严格区分中性线和保护线。使用三极四线式和四极四线式漏电保护器时,中性线应接入漏电保护器。经过漏电保护器的中性线不得作为保护线。
      5. 工作零线不得在漏电保护器负荷侧重复接地,否则漏电保护器不能正常工作。
      6. 采用漏电保护器的支路,其工作零线只能作为本回路的零线,禁止与其他回路工作零线相连,其他线路或设备也不能借用已采用漏电保护器后的线路或设备的工作零线。
      7. 安装完成后,要按照《建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)3.1.6条款,即“动力和照明工程的漏电保护器应做模拟动作试验”的要求,对完工的漏电保护器进行试验,以保证其灵敏度和可靠性。试验时可操作试验按钮三次,带负荷分合三次,确认动作正确无误,方可正式投入使用。

      0 评论

    • 可爱的橙子 2015-09-21 16:08

      漏电保护开关安装方法
      (1)被保护回路电源线,包括相线和中性线均应穿入零序电流互感器。
      (2)穿入零序互感器的一段电源线应用绝缘带包扎紧,捆成一束后由零序电流互感器孔的中心穿入。这样做主要是消除由于导线位置不对称而在铁芯中产生不平衡磁通。
      (3)由零序互感器引出的零线上不得重复接地,否则在三相负荷不平衡时生成的不平衡电流,不会全部从零线返回,而有部份由大地返回,因此通过零序电流互感器电流的向量和便不为零,二次线圈有输出,可能会造成误动作。
      (4)每一保护回路的零线,均应专用,不得就近搭接,不得将零线相互连接,否则三相的不平衡电流,或单相触电保护器相线的电流,将有部分分流到相连接的不同保护回路的零线上,会使二个回路的零序电流互感器铁芯产生不平衡磁动势。
      (5)保护器安装好后,通电,按试验按钮试跳。

      0 评论

    • 华工_6061 2015-09-21 15:25

      1、最好是主开关用2P的微断,往下分开关用漏电开关,照明回路不用漏电开关。看你的情况应该是老房子,线路一般都老化严重,漏电情况估计少不了,送不上很正常。把漏电动作按钮按回去,如果还送不上就建议更换线路。漏电很危险的。
      2、上面俩孔按左零右火接入,下面右侧俩孔是左零右火输出。下面左侧俩孔不用管它,它为了适用模块设计,空开右面配漏电附件就是漏电空开,配上欠压附件就是欠压空开,空开下面的两孔在出厂时已和右面的附件接好线了。
      3、如果自己不会接,建议找一个懂电的师傅给帮忙装一下。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 求助,厨房怎么设计
      • 阅上软装设计总监唐婉 回答:我觉得可以选择一些光线明亮的材料来装饰厨房,比如白色的瓷砖,这样可以增加光线的反射,使得整个厨房看起来更加明亮开阔。 关于墙面不直的问题,你可以安装一些柜子或者货架来利用空间。你提到想要一个高柜来放置蒸烤箱和烘焙家电,这是个不错的想法。你可以考虑设计一个具有可移动的节,这样在不使用蒸烤箱和烘焙家电时,可以将其收纳
      • 厨房怎么设计好 厨房设计 厨房吧台设计 3天以前
    • 求助,厨房怎么设计
    • 1 回答
      • 二居改三居怎么改
      • 阅上软装设计总监唐婉 回答:1.改造与隔离客厅的空间 首先我们应该把客厅改造一下,因为客厅一般是这个房子最大的一个面积所在,所以说把客厅隔出一个房间,这是可以的。 2.合理利用房间门的朝向延伸空间 另外由于我们的环境很小,只有两居室,所以说想调整三居室的话,房间的门的朝向也要注意是向里还是向外能够延伸更大的空间就往哪边朝向。 3.巧妙利用阳台 如果
      • 三居装修 保险柜怎么改密码 卫生间改 4天以前
    • 二居改三居怎么改

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。