如何安装漏电保护器?

温丽丽 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • feng105459 2015-10-18 19:00

      (1)漏电保护器安装时,应检查产品合格证、认证标志、试验装章,发现异常情况必须停止安装。(2)漏电保护器的保护范围应是独立回路,不能与其他线路有电气上的连接。一台漏电保护器容量不够时,不能两台并联使用,应选用容量符合要求的漏电保护器。(3)安装漏电保护器后,不能撤掉或降低对线路、设备的接地或接零保护要求及措施,安装时应注意区分线路的工作零线和保护零线。工作零线应接入漏电保护器,并应穿过漏电保护器的零序电流互感器。经过漏电保护器的工作零线不得作为保护零线,不得重复接地或接设备的外壳。线路的保护零线不得接入漏电保护器。

      0 评论

    • 梦见了什么 2015-10-18 18:16

      你要有2个空气开关,和1个漏电保护
      火线是L 零线是N
      安装如图:
      这样分成2路,如果有一路出故障可分开处理,切记插座一定是装在漏电保护上,才能保证电器漏电时的人身安全!

      0 评论

    • wangsanbao123 2015-10-17 09:14

      中间的是一个双极开关,可以作为总断路器使用(倒下位置,把它放在最左边),电源进线火线接在左边上口,零线(N)接在右边上口,右边下口出来的N线接至箱上面的N排,电源进来的PE线接至箱上面的PE排。把漏电开关放中间位置,上口的L端接至总开关的左下口,上口的N端接至总开关的右下口。漏电开关的下端N端子送至房间插座的左孔(面向插座正面板),下端的L端子(在N端子的旁边)送至插座的右孔,从上面PE排上送至插座的上孔(保护地线)。单极开关作为照明控制开关,其上口接至总开关的左下口(火线),下口送至灯的墙壁开关,灯的零线从上面N排取得。

      0 评论