    • Andy421 2015-10-31 10:31

      E6代表你的内机太脏了。关掉主电源,打开下盖,抽出过滤网清洗;用毛刷清洁那个静电除尘器
      格力空调故障代码E6的解决办法:
        1.死机:把电打下来几秒再打回去,开机试一下。
        3.内外机信号线断或漏电,更换室内外连接信号电线再试机。
        4.电路板坏,更换室内机电路主板 、

      2 评论

    • ag123456 2015-10-30 13:36

      E6,通讯故障。内外机电脑板有本别有组通讯光耦,靠内外机通讯线连接实现内外机实时通讯。测量把通讯线断开测量内外机电脑版有无1~36V跳动的通讯电压。内机无输出,内机电脑版坏。外机无输出外机电脑版坏。内外机均输出,连接线有问题。一般连接线可能性较大。有接头的地方重新接一下。

      2 评论

    • 最亮的小太阳 2015-10-30 16:43

      E6 代表室外机故障;一、电源容量不足,天气热,用空调的用户增加,导致空调电压低,压机电流会变大,导致压缩机保护;

      二、外机散热不良,故障点:1、冷凝器脏,需清洗;2、外风机转速不足,检查风机电容容量;容量不符需更换;

      三、缺失冷媒,排除第一种可能后,通过观察外机与连接管接头看结露状况,如较粗的管子接头是潮湿的说明不缺冷媒,干燥的需补充冷媒;

      四、内机管温传感器不良(没有完全坏),需更换。