志高空调故障代码e5是什么问题

封慕青 | 被浏览 7年以前 |

家里的志高空调显示故障代码e5,请问是什么问题呢,家里的说明书不见了

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    5条回答

    • 勿忘初衷_5447 2015-11-02 23:29

      志高空调故障代码E5,是风机反馈信号的问题,故障原因如下:
      1、风机反馈线没有插好、或接触不良;
      2、风机的霍尔元件坏了;
      3、电路板的风机反馈脉冲检测电路出问题。
      维修的时候检查风机反馈信号线(电机上黄、黑、棕那组线既是转速脉冲反馈的信号线)的接插是否牢靠。

      4 评论

    • 胜利de微笑 2015-11-02 22:28

      故障代码E5:低电压过流保护
      可能出现的原因有以下:
      1、内机过滤网和外机的冷凝器太脏引起的保护,建议先清洗一下。
      2、控制板故障,更换控制板

      3 评论

    • dys19951122 2015-11-02 18:26

      志高空调显示E5表示室内机风扇电机速度反馈回路有问题!1、压缩机过流保护。例如志高空调出现E4故障代码就是4次过电流保护。一般是由于压缩机堵转,压缩机太凉,压缩机电容故障,或者压缩机本身故障造成的。 可以在这些方面检查一下。
      2、接线问题。志高空调出现E5故障代码,很有可能是接错线了,例如屏蔽线不接就会出现E5故障,建议找安装工检查一下!

      1 评论

    • 最亮的小太阳 2015-11-03 11:21

      E5代表室外机故障;一、电源容量不足,天气热,用空调的用户增加,导致空调电压低,压机电流会变大,导致压缩机保护;

      二、外机散热不良,故障点:1、冷凝器脏,需清洗;2、外风机转速不足,检查风机电容容量;容量不符需更换;

      三、缺失冷媒,排除第一种可能后,通过观察外机与连接管接头看结露状况,如较粗的管子接头是潮湿的说明不缺冷媒,干燥的需补充冷媒;

      四、内机管温传感器不良(没有完全坏),需更换。

      0 评论

    • prettygirl 2015-11-02 20:16

      e5 代表室外机故障;一、电源容量不足,天气热,用空调的用户增加,导致空调电压低,压机电流会变大,导致压缩机保护;

      二、外机散热不良,故障点:1、冷凝器脏,需清洗;2、外风机转速不足,检查风机电容容量;容量不符需更换;

      三、缺失冷媒,排除第一种可能后,通过观察外机与连接管接头看结露状况,如较粗的管子接头是潮湿的说明不缺冷媒,干燥的需补充冷媒;

      四、内机管温传感器不良(没有完全坏),需更换。

      0 评论