    • ddd_3192 2015-11-08 19:57

      1、配电工程:暗线是否有管套,电话线、闭路电视线路、电脑网线等是否通畅,电线的直径是否达标,是否有接地线,电线是否分路、插座的位置是否合理等。

      2、水暖工程:排水处是否做了防水处理,水管用的什么材料,暖气管线的连接是否紧密、不漏水等。

      3、木制作基层:木龙骨是否结实,基层用的什么板材,用的什么钉子,是否用射钉机等。

      4、吊顶基层:吊顶的内部结构是否结实,龙骨是否平整,吊挂件、连接件、坚固件的规格、型号、品质、间距等是否符合要求,用的什么材料,吊顶内的各种管道、线路、设备是否已做密闭试验及电气绝缘、电阻测试,连接是否牢固等。

      5、地面基层:是否先凿毛,是否清理干净,砂子的粗细如何,是否干铺等。

      6、墙面基层:腻子是否平整、光滑。

      1 评论

    • Ambition_6663 2015-11-08 20:14

       1、检查给排水管道是否畅通,进行必要的通水检查,对管道进行加压试验,达到无渗漏要求。

        2、水路所用的管材质量必须要符合标准,排水管应使用硬质的聚氯乙烯材料。

        3、在水管的转角处,水表、水龙头或角阀及管道终端的10cm处应设置管卡,管卡安装要牢固。水管采用螺纹连接,连接处要有外露螺纹。安装完毕应及时用管卡固定,管材与管件或阀门之间不能出现松动现象。

        4、安装的开关、阀门的开合和位置要符合设计要求,以方便使用和维修为宜。

        5、所有接头、阀门与管道连接处要严密,不能有漏水,管道坡度适中。

      0 评论

    • 诺言_4391 2015-11-08 20:00

      答:钢筋分项工程验收要点:1) 按施工图核查纵向受力钢筋,检查钢筋品种、直径、数量、位置、间距、形状和尺寸。2) 检查混凝土保护层厚度,构造钢筋和埋件等是否符合要求。3)检查钢筋接头:如绑扎搭接,要检查搭接长度、接头位置和数量(错开长度、接头百分率),焊接接头或机械连接,要检查外观质量、取样试件力学性能试验是否达到要求、接头位置(相互错开)、数量(接头百分率)。4)做好钢筋隐蔽工程记录。