格力中央空调e3故障代表什么

赵勤飞 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    4条回答

    • 可爱的橙子 2015-12-01 22:33

      格力E3故障为:低压保护,一般情况是 属于缺氟造成的,只要检查低压压力是否 在4.5公斤的样子,假如低了,那么就需 要查漏、补氟。
      还有一种情况是低压 压力开关故障或与此连接的线路断路,你 可以打开空调外机的盖板,有一个用铜管 连接的、尾部为胶木塑料的、有二根引线 的东西测量一下(要在确认不缺氟的情况 下)是否开路假如开路那么你可以把它并 起来应急(但记得更换哦,不然真的缺氟 ,可要烧压缩机的),假如开关没有开路 ,那么查一下引线,一般也就能解决了

      7 评论

    • AN拉勾勾 2015-12-01 22:55

      格力中央空调e3表示防冻结保护!
      引起防冻结保护的几个常见原因.
      1、过滤网脏堵.
      2、蒸发器表面脏,风量小.
      3、系统缺氟.
      4、连接管有压扁的地方.
      首先检查过滤网,如果脏就需要清洁.如果不脏,则清洁内机蒸发器

      6 评论

    • 55ba6ffd 2016-08-01 21:17

      回复 可爱的橙子:压缩机启动一下,外机就停了,内机显示e3

      4 评论

    • ddd_3192 2015-12-01 22:05

      格力E3故障:低压保护般情况 属于缺氟造成只要检查低压压力否 4.5公斤样子假低了需 要查漏、补氟

      还有种情况比较少见低压 压力开关故障或与此连接线路断路 打开空调外机盖板有用铜管 连接、尾部胶木塑料、有二根引线 东西测量下(要确认缺氟情况 下)否开路假开路把并 起来应急(记得更换哦真缺氟 要烧压缩机)假开关没有开路 查下引线般也能解决了

      2 评论