钢结构防火漆检测方法是什么

周建强 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • dnhwga 2015-12-06 14:10

      第一、主要控制项目;
      l、钢结构防火涂料的品种和技术性能符合设计要求,并经检测符合规定。检查产品质量证明文件、中文标志和检验报告。
      2、防火涂料涂装前钢材表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和有关标准的规定。表面除锈用铲刀检查和用《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923规定的图片对照观察检查。底漆涂装用于漆膜测厚仪检查,每个构件检测5处,每处的数值为3个相距50㎜测点涂层干漆膜厚度的平均值。
      3、钢结构防火涂料的粘结强度、抗压强度应符合《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS24:90的规定。检验方法应符合《建筑构件防火喷涂材料性能试验方法》GB9978的规定,检查检验报告。
      4、薄涂型防火涂料的涂层厚度应符合有关耐火极限的设计要求。厚涂型防火涂料涂层的厚度,80%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求,且最薄处厚度不应低于设计要求的85%。用涂层厚度测量仪、测针和钢尺检查。测量方法应符合《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS24:90的规定及本规范附录F。
      5、薄涂型防火涂料涂层表面裂纹宽度不应大于0.5㎜;厚涂型防火涂料涂层表面裂纹宽度不应大于1㎜。
      第二、宏观检查,一般项目;
      1、防火涂料的型号、名称、颜色及有效期等与其质量证明文件相符,开启后不存在结皮、结块、凝胶等现象。观察检查。
      2、防火涂料涂装基层不应有油污、灰尘和泥砂等污垢。观察检查。
      3、防火涂料不应有误涂、漏涂,涂层应闭合无脱层、空鼓、明显凹陷、粉化松散和浮浆等外观缺陷,乳突已剔除,观察检查。现在钢结构超高层建筑大量涌现,钢结构采用防火涂料涂装更加普及。高层建筑一旦发生火灾事故,受消防设备限制,火不能在短时间内扑灭,因此在建筑设计和施工时,应加大对钢结构表面的防火保护,以增大其耐火极限,并在建筑设计时制订必要的防火措施方案,以保证人员的安全和减少资产的损失。

      0 评论

    • 99小小毛 2015-12-06 13:31

      1、钢结构柱、梁,在构件长度方向内每隔1m取一截面,测试构件各表面的涂层厚度,计算所
      有测点的平均值作为该根构件的涂刷厚度。
      2、桁架结构、梁,在上、下弦和腹杆的长度方向内每隔1m取一个截面,测定杆件各
      表面的涂层厚度,计算所有测点的平均值作为该根构件的涂层厚度。
      3、顶板和钢楼梯,在每平方范围内选取5个点进行测定,计算所有测点的平均值作为
      该构件的涂层厚度。

      0 评论

    • ddd_3192 2015-12-06 12:55

      钢结构防火漆工程验收前必须经过中介专业机构的检测,钢结构防火漆也应当纳入《建筑消防设施检测规程》、《建筑工程消防验收标准》等技术标准中,所有涂刷室内、外钢结构防火漆的建筑竣工验收前,必须具备中介检测机构对钢结构防火漆检测合格报告。钢结构防火漆检测和验收的依据主要有:GB14907-2002《钢结构防火漆通用技术条件》,GB50205-2002《钢结构工程施工质量及验收规范》,CECS24《钢结构防火漆应用技术规范》。钢结构防火漆耐火极限测定方法,应当根据环境及受火类型确定,如:石油化工企业使用的钢结构防火漆,其耐火极限的试验应当以烃类火的升温曲线来测定,才更接近实际。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构办公楼有哪些优势?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构办公楼的建筑大幅简化,相比传统建筑节省大量时间和资金成本。其耐久性强,使用寿命长,抗震防火能力也显著增强。此外,钢结构的优点,在于性能稳定,易于施工和安装。这也是为什么许多公司和建筑商都选择使用钢结构办公楼。 钢结构办公楼建筑整体美观大方,外表质感高雅,让人惊叹。尤其在现代高楼建筑方面,钢结构的耐压强度明显高于
      • 办公楼风水 办公楼 广州办公楼 11天以前
    • 1 回答
      • 光伏板项目中钢结构厂房加固问题?
      • 烈焰_5169 回答:由于钢结构厂房大多需要进行日常生产或用于仓储等其他用途,很难专门腾出一段时间用于厂房加固作业,因此加固作业大多要与日常生产同时进行。这一实际情况将大大增加加固作业的难度。下面从加固实施的具体各阶段进行说明。 1.加固施工计划编制时要与加固所在区域的日常生产情况深度结合,确保加固作业与厂房日常生产同时进行的方
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 12天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生