灭火器年检规定有哪些?

该用户已注销 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • [昵称被屏蔽] 2015-12-09 20:29

      灭火器(常用的是手提式干粉灭火器)的安全周期为12个月,超过期限必须进行维修保养。因此,用户购置灭火器仅是开始,配置使用灭火器大量的工作还是在每年的检测、维修和保养。
      使用单位应当至少每12个月委托维修单位对所有灭火器进行一次功能性检查(俗称:灭火器年检),主要的检查内容包括:灭火器筒体是否有锈蚀、变形现象;铭牌是否完整清晰;喷嘴是否有变形、开裂、损伤;喷射软管是否畅通、是否有变形和损伤;灭火器压力表的外表面是否变形、损伤,指针是否指在绿区;灭火器压把、阀体等金属件是否有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷;灭火器的橡胶、塑料件是否变形、变色、老化或断裂;在相同批次的灭火器中抽取一具灭火器进行灭火性能测试。灭火器年检,灭火器维修必须委托有维修资质的维修单位进行维修,更换已损件、筒体进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。
      灭火器作为扑救初期火灾的常用灭火器材,具有使用简单灵活、易于操作等特点,是各类火灾危险场所必备之品。由于灭火器种类、型号众多,各自的适用灭火范围也有差别,因此,及时对灭火器检查维护和保养是保证灭火器发挥其效能的关键,同时也是保障人员及财产安全的需要。

      0 评论

    • kitty1235 2015-12-09 13:19

      您好,灭火器年检有以下规定 经过维修的灭火器必须符合该产品生产时所执行的国家标准或行业标准的要求。 灭火器维修单位应具有独立法人资格,具备本标准所规定的维修条件,并经维修能力检验合格后 方可开展维修业务。 灭火器维修单位一般应经灭火器生产企业授权,从事授权企业产品的维修业务。 灭火器维修能力检验应由法定的消防产品检验机构实施。

      0 评论

    • 可爱的橙子 2015-12-08 22:19

      1、可以要求免费维修
        2、一般每年检修,应该不会是一年的保质期。
        可以查看下列标准文件:
        灭火器年检维修与使用年限
        GA94-1995《灭火器维修与报废》实施至今已有12年,其中相关的引用标准已进行了修订,该标准的一些条款已不适应现实要求;另一方面,各地的灭火器维修企业数量众多,由于对维修条件缺少必要的规定,维修单位的条件参差不齐,维修质量难以保证。近年来,灭火器维修市场监督抽查合格率较低,质量问题突出,个别地方甚至发生灭火器爆炸伤人事故,因此,该标准的修订势在必行。在公安部消防局组织下,由江苏、黑龙江、广东三省公安厅消防局具体负责,会同公安部上海消防研究所,历时一年顺利完成起草任务。
        新标准在GA94-1995的基础上,针对当前灭火器维修行业中存在的突出问题,从技术和管理两个层面进一步明确了灭火器维修单位的维修条件和维修技术要求,并充分考虑与现行法律法规及相关技术标准规范的衔接。标准的技术要求先进合理,具有较强的可操作性。该标准的发布,有利于尽快规范灭火器维修市场秩序,提高维修质量,对加强对灭火器维修行业的消防监督管理具有重要意义。
        与GA94-1995标准相比,新版标准增加和调整了以下内容:
        1、标准名称改为《灭火器维修与报废规程》;
        2、在第6章维修技术要求中,根据灭火器维修的程序,增加了一般规定、拆卸、水压试验、筒体清洗和干燥、再充装的要求,修改了零部件更换和维修标识的要求;
        3、增加了第3章术语和定义、第4章总要求、第5章维修条件、第8章试验方法和第9章检验规则;
        4、取消了灭火器检查的内容,并入正在制定的《建筑灭火器配置验收及检查规范》;
        5、对灭火器报废年限重新进行了科学设定.

        灭火器的报废年限
        从出厂日期算起,达到如下年限的必须报废:
        手提式化学泡沫灭火器———5年;
        手提式酸碱灭火器———5年;
        手提式清水灭火器———6年;
        手提式干粉灭火器(贮气瓶式)———8年;
        手提贮压式干粉灭火器———10年;
        手提式二氧化碳灭火器———12年;
        推车式化学泡沫灭火器———8年;
        推车式干粉灭火器(贮气瓶式)———10年;
        推车贮压式干粉灭火器———12年;
        推车式二氧化碳灭火器———12年。
        另外,应报废的灭火器或贮气瓶,必须在筒身或瓶体上打孔,并且用不干胶贴上“报废”的明显标志,内容如下:“报废”二字,字体最小为25mm×25mm;报废年、月;维修单位名称;检验员签章。灭火器应每年至少进行一次维护检查。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构建筑加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 7天以前
    • 1 回答
      • 钢结构办公楼有哪些优势?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构办公楼的建筑大幅简化,相比传统建筑节省大量时间和资金成本。其耐久性强,使用寿命长,抗震防火能力也显著增强。此外,钢结构的优点,在于性能稳定,易于施工和安装。这也是为什么许多公司和建筑商都选择使用钢结构办公楼。 钢结构办公楼建筑整体美观大方,外表质感高雅,让人惊叹。尤其在现代高楼建筑方面,钢结构的耐压强度明显高于
      • 广州办公楼 办公楼风水 办公楼 1个月前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房工程的设计优势和特点有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房的优势比普通厂房有以下几个方面: 1、钢结构工程所用的钢材塑性好,结构对动荷载的适应性较强; 2、使用的原材料材质均匀,结构可靠性高; 3、使用的钢材强度高,质量轻,适合大跨度厂房的设计和建造; 4、设计灵活,加工方便,钢结构适应于加工焊接各种复杂形状的结构; 5、工业化程度高 ,钢结构的制作主要是在工厂流水线加工,
      • 钢结构厂房造价 钢结构工程 钢结构防火涂料有哪些 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。