请问漏电保护器分类有哪些?

周小雅 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 可爱的橙子 2015-12-13 19:41

      漏电保护器按不同方式分类来满足使用的选型。如按动作方式可分为电压动作型和电流动作型;按动作机构分,有开关式和继电器式;按极数和线数分,有单极二线、二极、二极三线等等。下面按动作灵敏度和按动作时间分类: ①按动作灵敏度可分为: 高灵敏度:漏电动作电流在30mA以下; 中灵敏度:30~1000mA; 低灵敏度:1000mA以上。 ②按动作时间可分为: 快速型:漏电动作时间小于0.ls; 延时型:动作时间大于0.1s,在0.1-2s之间; 反时限型:随漏电电流的增加,漏电动作时间减小。当额定漏电动作电流时,动作时间为0.2~1s;1.4倍动作电流时为0.1,0.5s;4.4倍动作电流时为小于0.05s。

      0 评论

    • ag123456 2015-12-13 18:36

      一般可分为漏电保护继电器、漏电保护开关和漏电保护插座三种.
      1.漏电保护继电器是指具有对漏电流检测和判断的功能,而不具有切断和接通主回路功能的漏电保护装置.漏电保护继电器由零序互感器、脱扣器和输出信号的辅助接点组成.它可与大电流的自动开关配合,作为低压电网的总保护或主干路的漏电、接地或绝缘监视保护.
      当主回路有漏电流时,由于辅助接点和主回路开关的分离脱扣器串联成一回路,因此辅助接点接通分离脱扣器而断开空气开关、交流接触器等,使其掉闸,切断主回路.辅助接点也可以接通声、光信号装置,发出漏电报警信号,反映线路的绝缘状况.
      2.漏电保护开关是指不仅它与其它断路器一样可将主电路接通或断开,而且具有对漏电流检测和判断的功能,当主回路中发生漏电或绝缘破坏时,漏电保护开关可根据判断结果将主电路接通或断开的开关元件.它与熔断器、热继电器配合可构成功能完善的低压开关元件.
      目前这种形式的漏电保护装置应用最为广泛,市场上的漏电保护开关根据功能常用的有以下几种类别:
      (1)只具有漏电保护断电功能,使用时必须与熔断器、热继电器、过流继电器等保护元件配合.
      (2)同时具有过载保护功能.
      (3)同时具有过载、短路保护功能.
      (4)同时具有短路保护功能.
      (5)同时具有短路、过负荷、漏电、过压、欠压功能.
      3.漏电保护插座是指具有对漏电流检测和判断并能切断回路的电源插座.其额定电流一般为20A以下,漏电动作电流6~30mA,灵敏度较高,常用于手持式电动工具和移动式电气设备的保护及家庭、学校等民用场所.

      0 评论

    • 六点过十分 2015-12-13 18:22

      漏电保护器的分类 (1) 按保护器的功能与结构分类 漏电继电器:结构简单,仅由零序电流互感器和继电器两部分组成,能够完成对漏电电流的检测和对线路的执行保护功能。 漏电开关:安装在绝缘外壳内,由零序电流互感器、主开关和脱扣器三部分构成,具有手动控制和漏电保护的功能。 漏电断路器:是在断路器上加装漏电保护部分的组合式电器,能够有效的对漏电故障和过载现象进行保护。 漏电保护插座:有两种形式的漏电保护插座,一种由漏电断路器与插座组合而成,另一种由漏电开关和插座组合而成。 (2) 按动作方式分类 电磁式漏电保护器:中间环节为电磁结构,不需要为放大电路和为电子电路供电的辅助电源。 电子式漏电保护器:电子器件组成的电子电路构成了漏电保护器的中间环节,漏电电流需经过放大电路放大后再激励漏电脱扣器(断路器)动作,需要辅助电源。 (3) 按安装方式分类 基于 DSP 的 A型漏电保护器的设计 固定安装/固定接线式漏电保护器:能够以固定的接线方式安装在固定地方。 可移动式漏电保护器:通过可移动电缆可以方便地将漏电保护器移动到工作场所。 (4) 按照主开关级数与电流回路分类 单极二线漏电保护器 二极漏电保护器 二极三线漏电保护器 三极漏电保护器 三极四线漏电保护器 四极漏电保护器 (5) 按动作电流值分类 高灵敏度漏电保护器:额定动作电流较小(30mA),可用作直接触电的补充保护及间接触电保护。 中灵敏度漏电保护器:漏电额定动作电流值为 30mA~1000mA,用作间接接触保护或用来防止接地短路故障及电气火灾事故的发生。 低灵敏度漏电保护器:漏电额定动作电流较大(1000mA),用作间接接触保护或用来防止接地短路故障及电气火灾事故的发生。 (6) 按动作时间分类 瞬时型:保护器动作快速,动作时间小于 0.2s。 延时型漏电保护器:通过在控制电路中增加一定的延时电路以实现漏电保护器动作时间的延时功能,延时极差一般为 0.2s。 反时限漏电保护器:漏电电流的值越大则保护器的动作时间越小。为了保障供电的可靠性,电子式漏电保护器大多具有反延时的特性。 (7) 按工作原理分类 电压动作型:电压动作型漏电保护器的检测信号为保护器的对地电压,当测量值大于设定值时,漏电保护器动作。但因为测量信号易受外界环境地干扰,且仅能对单台设备可靠保护,目前在电网中已基本不用。 电流动作型:电流动作型漏电保护器的测量的信号为被保护电路的不平衡电流,通过零

      序电流互感器测量得到。因其检测的漏电电流为电网中的不平衡电流,即剩余电流,所以又被称为剩余电流动作保护器。电流型漏电保护器具有很好的性能,在电网中得到了推广应用。 (8)按照漏电电流含有的直流分量的特性进行分类 AC 型漏电保护器:AC 型漏电保护器是针对工频正弦漏电电流研发设计的,对突然施加及缓慢上升的正弦漏电电流都能可靠保护。 A 型漏电保护器:A 型漏电保护器和 AC 型漏电保护器在工作原理(通过零序电流互感器测量漏电值)上基本相同,只是对互感器的磁特性进行了改进,除对正弦漏电信号能够可靠保护外,还能对含有脉动直流分量的漏电信号可靠保护。 B 型漏电保护器:B型漏电保护器对正弦交流信号、脉动直流信号和平滑信号都能可靠保护,比A 型漏电保护器有了更高的设计要求。 各种类型的漏电保护器只能对相应的漏电信号进行有效保护,在含有大量电子设备和变频设备的电路中,因为漏电信号中含有脉动直流信号,AC 型漏电保护器不能对电路进行有效保护,这时就应该选择针对脉动直流信号的漏电保护器—A 型漏电保护器。 漏电保护器的结构: 漏电保护器主要包括检测部分,中间环节,执行部分及实验装置四部分。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 厂房粘钢加固的特点有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:厂房粘钢加固的特点: 1、加固后占用空间小,不影响室内正常使用功能。 2、施工简便,快捷,不影响结构外形。 3、养护周期短,常温下24小时可拆除夹具或支撑,3天后可受力使用。 4、环境温度小于60℃,相对湿度70﹪,无化学腐蚀。 以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 厂房装修有哪些 地板的特点 蚕丝被的好处有哪些 9小时前
    • 1 回答
      • 厂房加固工程需要注意哪些要求
      • 烈焰_5169 回答:1、选择可靠公司进行施工 选择专业正规公司进行厂房加固工程施工,在整个流程中就会让你非常省心,让旧房子的改造过程变得非常轻松和简单,促进房子的使用功能,恢复正常的使用效果,让结构功能达到很好的标准。 2、选择合适加固材料 厂房加固工程想要达到高质量标准,除了选择专业正规的公司进行施工之外,还要注意选择合适的加固材料,这
      • 装修需要注意哪些 交房需要注意 搬家需要注意 9小时前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造的原因有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:1、厂房结构脆化 因为工业生产厂房结构应用脆化或厂房结构超重或应用艰苦环境使致原厂房结构管理体系的承载能力及安全性稳定性减少,危害厂房的安全性性能指标,需对于不符合承载能力的地区预制构件开展加固加固解决对策。 2、厂房内拆换机器设备 加工厂提升生产流水线自动化技术拆换新的机器设备等,而原厂房结构承载能力一般不
      • 厂房装修有哪些 冰箱不制冷的原因有哪些 厂房改造 4天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 28天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。