      1.悬挑结构的安装与固定

      安装悬挑结构前,必须在建筑结构内准确放线定位并检查预埋件的质量。待结构混凝土达到一定强度后,方可安装和固定悬挑结构。

      若采用焊接连接,要保证焊缝的质量和长度。受力锚筋与锚板应采用T形焊,锚筋直径不大于20㎜时,宜采用压力埋弧焊;锚筋直径大于20㎜时,宜采用穿孔塞焊。当采用手工焊时,焊缝高度不宜小于6㎜及0.8d(d为钢筋直径)。

      若采用螺栓连接,宜采用套板安装预埋锚固螺栓,并采用双螺母,保证螺杆露出螺母不少于3扣。

      若采用预埋连接,预埋钢挑梁应放在结构外层主筋内侧,预埋端宜设受剪锚固筋,锚固筋销入挑梁端部孔内。

      2.脚手架搭设

      脚手架的搭设要待悬挑结构与建筑结构牢靠连接后方可进行。假若场地许可的话,在没有安装悬挑结构之前,安装点以下的脚手架先按常规的落地式脚手架搭设,搭至高出安装点一个步距,并在悬挑结构的下方设一纵向水平杆,用以承托悬挑结构伸出部分的荷载。在第一道卸荷装置安装完毕后,才能将悬挑结构以下的脚手架拆除,并随即在该层平桥与建筑物间进行严密的封闭。假若场地限制,要在悬挑结构上直接搭设脚手架的话,必须在悬挑结构上由建筑物边缘开始,往外逐步铺设一层牢固、严密封闭的平桥,然后在平桥上往上搭设架体。

      架体的搭设应符合《规范》的有关要求。

      3.卸荷装置施工

      吊拉点设在立杆与纵、横向水平杆的交点处,钢丝绳由纵、横向水平杆底部兜过。钢丝绳穿越吊环处设套环,减少吊环对钢丝绳的磨损。通过花篮螺栓将钢丝绳收紧,并尽量使所有钢丝绳拉紧程度基本相同,避免钢丝绳受力不均匀。钢丝绳的绳端采用绳卡固接。工作绳卡数量不得少于三个,此外还应在尾端加一个安全绳卡。绳卡间距不小于钢丝绳直径的6倍,绳头距安全绳卡的距离不小于140㎜,并用细钢丝捆扎。绳卡滑鞍放在钢丝绳工作时受力的一侧,U型螺栓扣在钢丝绳的尾端。

      0 评论

    • xiaoping123 2016-01-19 19:44

      悬挑脚手架施工方案大致分为了一下几个流程,
      依据、工程概况、选择、材质要求、搭设流程计算书、大横杆、小横杆、扣件抗滑、荷载计算、稳定性、连墙件、受力计算、整体稳定、拉绳受力、拉绳强度、楼板连接、等等。
      1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。
      2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。
      3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。
      4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收;
      5、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合JCJ59-99检查标准要求,要符合江西省文明标化工地的有关标准。
      6、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案:普通悬挑架
      普通悬挑架、主杆基础、立杆间距、横杆设置、剪刀撑、铺设要求、防护栏杆、防护栏杆、连墙件、架体内封闭、等等,而每个流程都有自己的细节,也有自己的注意事项相关尺寸等等。而这些尺寸都是更具设计者计算出来的。

      0 评论

    • du845968102 2016-01-19 17:08

      高层悬挑脚手架施工方案:
      本工程为邯鄣供电公司用电生产楼,位于中华大街与朝阳路交汇处,总建筑面积17747.8m2,地上十层、局部十一层,裙房四层,地下二层,建筑总高度44 m,结构形式为框架结构,本工程外架采用挑梁式双排挑外脚手架,分别于一层、五层九层设置挑梁。里脚手架采用满堂架了。
      3.脚手架构配件的质量标准
      (1)钢管:钢管一般采用外役48mm,壁厚3.5mm的3号钢焊接钢管,
      其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。立杆、纵向水平杆(大横杆)的钢管长度一般为4~6m,横向水平杆(小横杆)一般为1.9~2.3m。钢管应涂防锈漆。
      (2)扣件:扣件应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831-1995)的规定。扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm。
      (3)脚手板;钢脚手板一般用厚为2mm的钢板压制而成,其表有均匀分布的防滑孔,板长2~4m,宽250mm的杉木或松木制成,板长3~6m,宽不小于150mm。
      (4)脚手架的用途及极限荷载值
      脚手架用途分砌筑脚手架、装修脚手架和防护用脚手架,其外围满挂密网封闭。
      脚手架荷载:结构架为3KN/m2,装修为2KN/m2。
      脚手架的设计计算(见附页设计计算书)。
      5.脚手架平面布置
      双排外脚架立杆横距b=1.20m,1=1.05m,内立杆距建筑物外墙皮距离b=0.20m,脚手架步距h=1.80m,铺设脚手板层数4层,进行结构施工施工层数1层,装修施工可同时进行2层,邯鄣地区基本风压W0=0.35KN/M2。
      由于本工程±0.000以下土方不能及时进行回填,故采用挑脚手架,用型钢作为挑梁,共设三层,分别于一层、五层和九层设置。
      脚手架与建筑主体结构连接点的布置,其竖向间距H1=3h,水平距离L1=31(三步三跨设置)。
      外脚手架平面布置图(略)
      里脚手架用满堂脚手架,满堂架子也需设置一定数量的剪刀撑或斜杆,构造参数见下表:
      施工满堂架的构造参数
      用途 立杆纵横间距(m) 横杆竖向步距(m) 纵向水平拉杆设置 靠墙立杆离墙距离(m) 脚手板铺设(m)
      架高4 m以内 架高大于4 m
      装饰 ≤2 ≤1.7 两侧每步一道,中间每步一道 0.5~0.6 间隙≤0.2 满铺
      承重

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 如何控制高层钢结构的造价方法
      • 烈焰_5169 回答:一、材料方面   高层钢结构的墙体材料一般占总造价的四分之一,所以根据高层钢结构的数据、性能和要求来选出配套、经济、节能的墙体材料十分重要。现在使用的外墙材料有水泥保温外墙板、轻质加气混凝土砌块、NALC板等,内墙材料主要有改性石膏板、GRC内墙板、水泥保温复合板等。所以要根据高层钢结构的特点来选用墙体材料。
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 6个月前
    • 1 回答
      • 高层钢结构的安装技术都有哪些要求
      • 烈焰_5169 回答:1、高层钢结构的准备工作有钢构件预检和配套、定位轴线和地脚螺栓的检查、安装机械的选择、安装顺序的确定和安装流水段的划分、钢构件现场堆放等。 2、高层钢结构吊装,在分片区的基础上,可以采用综合吊装法,其吊装程序一般是平面从中间或某一对称节间开始,以一个节间的柱网为一个吊装单元,按钢柱到钢梁到支撑的顺序吊装,并向四周
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 6个月前
    • 1 回答
      • 房屋结构加固工程如何做好加固施工?
      • 烈焰_5169 回答:一、有棘手问题的房屋急需加固补强 有部分房屋本来虽然存在问题,但是却不怎么严重,主要是因为一直耽误,迟迟不能针对性补强维护,所以才导致这类房屋既有的轻度损伤问题也到了现在棘手的地步。此时要及时对房屋整改维护,不然若是还是一拖再拖,也会降低房屋的整体使用寿命时长,甚至会影响房屋的使用性能。 二、房屋结构加固施工的原
      • 加固工程施工 加固施工 房屋加固 6个月前
    • 1 回答
      • 制定钢结构加固方案前,需要哪些资料
      • 烈焰_5169 回答:1、原有结构的竣工图(包含更改图)及查验记载。 2、原有钢材原料陈述复印件或现场原料查验陈述。 3、原有结构构件制造、设备查验记载。 4、原有结构规划核算书。 5、结构或构件破损状况查看陈述。 6、现有实践荷载和加固后新添加荷载的数据。 以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 8个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。