    • 荣耀vvv 2016-03-29 16:24

      您好,EPS保温一体板(又称苯板)是可发性聚苯乙烯板的简称。是由原料经过预发、熟化、成型、烘干和切割等制成。它既可制成不同密度、不同形状的泡沫制品,又可以生产出各种不同厚度的泡沫板材。广泛用于建筑、保温、包装、冷冻、日用品,工业铸造等领域。也可用于展示会场、商品橱、广告招牌及玩具之制造。为适应国家建筑节   能要求主要应用于墙体外墙外保温、外墙内保温、地暖。 施工方法: 施工前,根据整个外墙立面的设计尺寸编制挤塑板的排板图,以达到节约材料、施工速度的目的。挤塑板以长向水平铺贴,保证连续结合,上下两排板须竖向错缝1/2板长,局部最小错缝不得小于200mm。EPS板粘结牢固后,应在8——24小时内安装固定件,按照方案要求的位置用冲击钻钻孔,要求钻孔深度进入基层墙体内50mm(有抹灰层时,不包括抹灰层厚度)。    固定件个数按照以下要求放置(横向位置居中、竖向位置均分),任何面积大于0.1m2的单块板必须加固定件,且数量≮4/块板;    打底:    EPS板接缝处表面不平时,须用衬有木方的粗砂纸打底。打磨动作要求为:呈圆周方向轻柔旋转,不允许沿着与EPS板接缝平行方向打磨,打磨后用刷子清除EPS板表面的泡沫碎屑。    鹰嘴:    为保证排水的畅通,所有线条、空调板、飘窗板、门窗洞口等一定要做好流水坡度或在EPS办打磨时打磨出流水坡度,坡度为1.5cm。

      0 评论

    • -丶- 2016-03-29 16:02

      具体如下:
      1、施工工艺流程   底层预备→     丈量、放线     →     粘翻包玻纤网布     →     张贴聚苯板     →     固定锚栓     →     抹3-5mm抹面砂浆并压入网格布     →     保温层完结
        2、施工工艺阐明   
      2.1     布局墙体基面有必要整理洁净,施工前按国家有关规范全部安排查验墙面平坦度和笔直度。用2m靠尺查看,最大差错不大于5mm,超差有些及时上报土建方,对差错部位应剔凿或修补平坦。工程分为四个立面进行查看(南立面、北立面、东立面、西立面),每一个立面查看三点,四个立面计12点。
        2.2     依据图纸需求,在墙面弹出外门窗控制线等。
        2.3     张贴聚苯板
        2.3.1     聚苯板切开:用裁纸刀或手锯切开聚苯板,规范板面尺度为1200mm×600mm,对角线及板厚差错±2mm,非规范板按实际需要的尺度加工,尺度答应差错为±2mm,巨细面笔直。   
      2.3.2     粘结砂浆制造:将聚合物粘结砂浆TS-221直接加水(1:0.21~0.24)拌和均匀后静置3分钟再次拌和即可。一次制造量以1小时内用完为宜,若运用中有过干表象呈现,可适当加水再次搅匀运用。   
      2.3.3     面层为涂料作法选用点框法粘结聚苯板,到达40     %的粘结面积,粘结将更结实。   
      2.3.4     抹完粘结剂后,立行将板立起就位张贴,张贴时应轻揉、均匀揉捏,并随时用托线板查看笔直平坦,板与板间挤紧,碰头缝处不留粘结剂。张贴聚苯板时应做到上下错缝,每贴完一块板,应及时铲除挤出的粘结剂,板间不留空隙,如呈现空隙,运用相应宽度的聚苯板填塞。阳角处相邻的墙面所粘聚苯板应交织衔接                     希望能帮到您      谢谢         仅供参考

      0 评论

    • Lin_4987 2016-03-29 15:50

      eps保温板施工工艺
      1、根据施工图纸,在要安装线脚的部位弹出定位线(中线或边线)。
      2、根据图纸安装尺寸切割线脚。线脚均为标准尺寸,切割时要考虑拼接缝宽。
      3、线脚粘贴时,网格布应当翻包,如有特殊情况可直接粘贴不翻包。聚苯线脚粘结剂使用“程锦”粘结砂浆EX90,采用薄层满粘法进行粘贴(使聚苯线脚与基层墙体无空腔),用力挤压线脚使砂浆从周边溢出,粘接缝宽不大于3mm。粘结缝应随粘随勾,灰缝饱满,并保持线脚表面的整洁。
      4、对于较大线脚,安装时要求设置支撑进行临时固定。
      5、安装时,若需拼接,应事先测量好拼装尺寸和角度,并在平整地方进行预拼装,缝隙不大于3mm。用“程锦”粘结砂浆EX90作拼接粘结材料,砂浆稠度可稍大些,采用薄层满粘法进行。拼接时要求稍微、均匀用力挤压捶打,以使灰缝满足要求。
      6、拼接完灰缝应用灰刀勾平,使线脚成为一体。干燥后,若线脚拼缝处留有多余粘结砂浆可用砂纸进行打磨。
      7、干燥后,线脚拼接部位采用程锦研发的线脚抗裂专用胶进行处理。处理方法详见抗裂专用胶使用说明。
      8、所有线脚上沿与基层墙体的节点部位均用高质量防水剂进行防水处理,彻底消除渗水隐患。建议线脚下沿口采用滴水槽进行防水处理(注:如采用鹰嘴处理存在两个问题:a、影响安装效果;b、鹰嘴部位易破损).
      9、施工完的线脚应注意成品保护,严禁蹬踏、重物撞击。如有损坏,应将整块线脚剔除重装

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找什么的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 房屋加固 1个月前
    • 1 回答
      • 门式钢结构组成都有什么?
      • 烈焰_5169 回答:1、主要承重骨架-门式刚架 2、檩条、墙梁 -冷弯薄壁型钢 3、屋面、墙面 -压型金属板、彩钢夹芯板 4、屋面及墙面保温芯材 -聚苯乙烯泡沫塑料、 聚氨酯泡沫塑料、岩棉等 5、支撑 -屋面支撑、柱间支撑,以上内容由湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。