    • ag123456 2016-04-06 16:41

      1、施工准备
      (1)钢管:应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定;新钢管应有产品质量合格证;钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道,钢管外径偏差不得大于-0.5mm,壁厚偏差不得大于-0.5mm,端面切斜偏差不得大于1.7mm,钢管表面应刷防锈漆;旧钢管表面腐蚀深度不得大于0.5mm,超过规定的钢管不得使用。
      (2)卡扣:采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定;旧卡扣使用前进行检查,不得有裂缝、变形,出现滑丝的螺栓必须更换;新、旧扣件必须刷好防锈漆。
      (3)脚手板:采用4m长木脚手板;脚手板宽度不得小于200mm,厚度不小于50mm,两端应各设直径为4mm的镀锌钢丝箍两道;腐朽的脚手板不得使用。
      (4)安全网、油漆。
      (5)以上构配件经验收合格后分类堆放整齐、平稳,堆放场地不得积水。
      2、脚手架的搭设及拆除
      (1)脚手架搭设
      1)工艺流程:

      2)按要求进行定位放线;垫板(4m长、50厚脚手板)准确放置在定位线上。
      3)扫地杆:纵向扫地杆采用直角扣件固定在距离底座200mm处的立杆上;横向扫地杆固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。
      4)开始搭设立杆时,应每隔6跨搭设一道抛撑,直到连墙件安装完毕,架体稳定后根据实际情况拆除抛撑。
      5)立杆接长除顶层相临立杆的对接扣件不得在同一高度内,错开距离不得500mm;各接头中心至主节点的距离不应大于500mm;立杆顶部高出女儿墙1m,高出檐口上皮1.5m;立杆钢管长度不应小于6m。
      6)纵向水平杆设置在立杆内侧,长度不宜小于3跨;纵向水平杆接长采用对接扣件连接;对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不应在同步或同跨内;各接头中心至最近主节点的距离不大于500mm。
      7)横向水平杆:主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除;作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支撑脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于750mm;横向水平杆两端应采用直角扣件固定在纵向水平杆上。
      8)横向水平杆应设在纵向水平杆与立杆的交点处,与纵向水平杆垂直;横向水平杆端头伸出外立杆100mm,伸出内立杆500mm。
      9)当搭设至连墙件位置时,在搭设完该处的立杆、水平杆后及时设置连墙件;连墙件宜采用菱形布置,水平间距为4.5m,竖向间距为3.6m(标准层每层楼板标高处);首层至三层在外墙柱中部加设一道连墙件;连墙件偏离主节点的距离不应大于300mm;由于脚手架搭设高度在24m以上,连墙件采用φ48钢管,与框架柱、梁固定。
      10)由脚手架两端转角处开始设置剪刀撑,剪刀撑连续设置;剪刀撑应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm;钢管接长应用两只旋转扣件塔接,接头长度不小于1000mm;剪刀撑与地面夹角为50°;立杆每隔5跨设置一道剪刀撑;剪刀撑每节两端用旋转扣件与立杆或水平杆扣牢固。
      11)脚手板:作业层脚手板必须满铺、铺稳,离开墙面200mm;脚手板可采用对接平铺或搭接;对接平铺时,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长度不大于150mm;采用搭接铺设时,接头必须在横向水平杆上,搭接长度不小于200mm,其伸出横向水平杆的长度不小于100mm;作业层端部脚手板探头不应大于150mm。
      12)翻脚手板时,应二人操作,配合协调一致,要按每档由里逐块向外翻,到最后一块时,站到邻近的脚手板上把外面一块翻上去。
      13)外立杆内侧满挂绿色密目安全网,每隔四层满挂水平安全网一道。
      14)脚手架的检查与验收
      A脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收:基础完工后及脚手架使用前;作业层上施加荷载前;每搭完10—13m高度后;达到最终高度后;遇到六级大风与大雨后。
      B脚手架使用过程中,应定期检查下列项目:杆件的设置和连接,连墙件、支撑、门洞桁架等的构造是否符合要求;地基是否积水,底座是否松动,立杆是否悬空;扣件螺栓是否松动;安全防护是否符合要求;是否超载。
      (2)脚手架拆除
      1)脚手架拆除前,应清除脚手架杂物及地面障碍物,并经相关部门批准后方可进行拆除。
      2)拆除必须由上至下逐层进行,严禁上下同时作业;先拆除护身栏杆、脚手板和横向水平杆,再依次拆除剪刀撑的上部扣件;拆除全部剪刀撑以前,必须搭设临时加固支撑,防止脚手架倾倒。
      3)连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架;分段拆除高差不应大于2步。
      4)拆除脚手架杆件,必须由2~3人协同操作,拆纵向水平杆时,应由站在中间的人向下传递,严禁抛掷。
      5)拆除作业区的周围及进出口处,必须设警戒线,并派专人了望,严禁非作业人员进入危险区域;拆除大片架应加临时围栏;作业区内电线及其他设备有妨碍时,应事先与有关部门联系,以便采取相应措施。
      6)当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度时,应在适当位置搭设临时抛撑加固后,再拆除连墙件;
      7)拆除全过程中,分包队长、班长及项目部安全员、架子工长负责指挥和监护,并负责拆除撤料和监护操作人员的作业。
      8)已拆下的材料必须及时清理,运至指定地点分类堆放。
      (3)安全注意事项
      1)脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB5036)考核合格的专业架子工;取得合格证后,持证上岗;上岗人员应定期体检;患有心脏病、高血压、精神病、癫痫病等不适于从事高处作业人员,不得从事架子工作业。
      2)架子工施工时必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。
      3)脚手架的构配件质量与搭设质量,应通过检查,合格后方准使用。
      4)装修脚手架允许施工荷载分别为2.0KN/m2,作业层上的施工荷载,不得超载,严禁悬挂起重设备。
      5)当有六级及六级以上大风和雾、雨、雪天时应停止脚手架搭设与拆除作业;雨、雪后上架作业应有防滑措施。
      6)为避免雷击,脚手架采取相应的避雷措施;利用工程预埋的避雷引下线,四个大角架子管与其很好的连接。
      7)在脚手架使用期间,严禁拆除下列杆件:主节点的纵、横向水平杆,纵、横向扫地杆;连墙件。
      8)不得在脚手架基础及其邻近处进行挖掘作业,否则应采取安全措施,并报主管部门批准;
      9)在脚手架上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人看守;
      10)工地临时用电线路的架设等,应按现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46)的有关规定执行;
      11)搭拆脚手架时,地面应设围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员入内。

      0 评论

    • 荣耀vvv 2016-04-03 17:03

      1.悬挑结构的安装与固定      安装悬挑结构前,必须在建筑结构内准确放线定位并检查预埋件的质量。待结构混凝土达到一定强度后,方可安装和固定悬挑结构。      若采用焊接连接,要保证焊缝的质量和长度。受力锚筋与锚板应采用T形焊,锚筋直径不大于20㎜时,宜采用压力埋弧焊;锚筋直径大于20㎜时,宜采用穿孔塞焊。当采用手工焊时,焊缝高度不宜小于6㎜及0.8d(d为钢筋直径)。      若采用螺栓连接,宜采用套板安装预埋锚固螺栓,并采用双螺母,保证螺杆露出螺母不少于3扣。      若采用预埋连接,预埋钢挑梁应放在结构外层主筋内侧,预埋端宜设受剪锚固筋,锚固筋销入挑梁端部孔内。      2.脚手架搭设      脚手架的搭设要待悬挑结构与建筑结构牢靠连接后方可进行。假若场地许可的话,在没有安装悬挑结构之前,安装点以下的脚手架先按常规的落地式脚手架搭设,搭至高出安装点一个步距,并在悬挑结构的下方设一纵向水平杆,用以承托悬挑结构伸出部分的荷载。在第一道卸荷装置安装完毕后,才能将悬挑结构以下的脚手架拆除,并随即在该层平桥与建筑物间进行严密的封闭。假若场地限制,要在悬挑结构上直接搭设脚手架的话,必须在悬挑结构上由建筑物边缘开始,往外逐步铺设一层牢固、严密封闭的平桥,然后在平桥上往上搭设架体。      架体的搭设应符合《规范》的有关要求。

      0 评论

    • Hzl_8542 2016-04-03 16:55

      1.搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。
      2.提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。
      3.架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。
                 对悬挑脚手架来说,一般分段搭设,可提前根据楼层高度做出搭设方案,避开20m及以上需论证高度。但一般项目有时为了节约成本,少用悬挑梁,会有超高情况。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 厂房粘钢加固的特点有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:厂房粘钢加固的特点: 1、加固后占用空间小,不影响室内正常使用功能。 2、施工简便,快捷,不影响结构外形。 3、养护周期短,常温下24小时可拆除夹具或支撑,3天后可受力使用。 4、环境温度小于60℃,相对湿度70﹪,无化学腐蚀。 以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 厂房装修有哪些 地板的特点 蚕丝被的好处有哪些 12小时前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房的防火如何做好?
      • 烈焰_5169 回答:防火: 1. 定期检查和清理厂房内部的可燃物,如纸张、木材等,确保它们远离潜在的火源。 2. 定期检查和保养厂房内的电气设备,确保其正常工作,避免电路短路和火灾的发生。 3. 安装和维护有效的消防设备,包括灭火器、消防栓和自动喷水系统等。确保这些设备处于良好工作状态 4. 建立和实施适当的火灾应急计划和演练,提高员工的火灾应急意
      • 钢结构防火漆 钢结构防火涂 钢结构厂房造价 4天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造的原因有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:1、厂房结构脆化 因为工业生产厂房结构应用脆化或厂房结构超重或应用艰苦环境使致原厂房结构管理体系的承载能力及安全性稳定性减少,危害厂房的安全性性能指标,需对于不符合承载能力的地区预制构件开展加固加固解决对策。 2、厂房内拆换机器设备 加工厂提升生产流水线自动化技术拆换新的机器设备等,而原厂房结构承载能力一般不
      • 厂房装修有哪些 冰箱不制冷的原因有哪些 厂房改造 4天以前
    • 1 回答
      • 钢结构桁架的主要特点?
      • 烈焰_5169 回答:1.各杆件受力都是单向拉、压为主,通过对上下弦杆和腹杆的合理布置,可适应结构内部的弯矩和剪力分布。 2.由于水平方向的拉、压内力实现了自身平衡,所以整个结构不对支座产生水平推力。 3.桁架钢结构布置比较灵活,应用的范围十分广泛。 4.桁架梁与我们见到的一般的横梁相比,在抗弯方面,增大了内力臂,同样多的材料可以实现了更大的抗
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 25天以前