    • Eternally 2017-05-16 08:14

      不论是单相或三相的断路器或带漏电保护的断路器,选择原则是根据负载容量计算确定断路器的容量。断路器的额定容量=1.5倍负载容量。比如,负载电流容量是50A,则断路器应选1.5*50=75A。
      希望我的回答对您有帮助,望采纳。

      0 评论

    • 倒叙_7629 2017-05-15 11:05

      选用合适的空气开关和漏电保护器方法:
      一般空气开关和带漏电保护的空气开关前者在漏电时不会起到保护作用,除非你家使用的电器过多,导致总电流大于你安装的空气开关额定电流,才会动作跳闸;带漏电保护的一般漏电超过0.003A时就会自动断开电路,起到保护人身安全的作用。
      漏电保护开关和空气开关的是不同:
      1、上面所述概念原理不同。
      2、两者还在保护作用方面也是不一样的。空气开关一般长期用于防止电路承载过重,为防止人体触电,只是起着保险丝的作用;而漏电开关则是防止人体触电和漏电,在电路承载过重方面并不会起太大的作用。因为其两者的工作原理不同,导致的安全保护方面也是不一样的,所以两者是万千不能盲目的混用。
      3、动作检测的方式不相同。安全开关就是纯粹的因为电路过重导致跳闸,来保护用电安全;漏电开关所检测的是剩余电流,就是保护回路电流中性线和内相线的代数和,所以,这种剩余电流的装置,只需要躲开漏电值,并且十分灵敏的切断漏电开关,防止直接接触到漏电电流的点击。所以在这动作检测的方式上,这就是其二者最大的不同。

      0 评论

    • Hzl_8542 2017-05-14 18:55

      您好,在选择漏电保护器的类型时,要特别注意的是电磁式漏电保护器用故障电流的能量来脱扣,而电子式漏电保护器是用故障回路的残压来脱扣。当接地故障点靠近漏电保护器时,其值过低,不能使电子型漏电保护器动作来避免事故的发生。因此,当采用电子式漏电保护器时,应注意漏电保护器的设置位置不能离插座等容易产生故障的点太近,以保证漏电保护器有足够的故障残压。对安装在不允许停电回路(如消防用电设备、计算机房等)上的漏电保护装置,应选用只发漏电信号而不自动切断电源的漏电保护器。漏电保护装置选用应与线路特征相匹配。单相线路选用二极保护器,仅带三相负载的三相线路或三相设备可选用三极保护器,动力与照明合用的三相四线回路和三相照明线路中必须选用四极的保护器。在实际使用过程中,经常遇到漏电保护器发生拒动作或误动作的情况。这里的拒动作是指线路或设备已发生预期的触电或漏电时漏电保护装置拒绝动作;误动作是指线路或设备未发生触电或漏电时漏电保护装置的动作。拒动作和误动作都会使漏电保护器失去其应有的作用,甚至造成人员伤亡和财产损失。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构厂房的防火如何做好?
      • 烈焰_5169 回答:防火: 1. 定期检查和清理厂房内部的可燃物,如纸张、木材等,确保它们远离潜在的火源。 2. 定期检查和保养厂房内的电气设备,确保其正常工作,避免电路短路和火灾的发生。 3. 安装和维护有效的消防设备,包括灭火器、消防栓和自动喷水系统等。确保这些设备处于良好工作状态 4. 建立和实施适当的火灾应急计划和演练,提高员工的火灾应急意
      • 钢结构防火漆 钢结构防火涂 钢结构厂房造价 4天以前
    • 1 回答
      • 如何更改客厅布局
      • 兔小鸟之家 回答:这个有多种的可能性,在这么多种家具之间有很多的场景转换,沙发做为主要,在这些场景中肯定是要对原有位置进行变动的,所以主灯和之间的关系也必定会变化,个人会建议您减少使用主光源,增加些点光源,比肩台灯,落地灯之类的,来满足使用。
      • 如何更改iphone 如何更改wifi密码 如何更改开机 3个月前
    • 如何更改客厅布局

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。