一般剪力墙厚度是多少?

凌晨 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 距离_5082 2017-07-03 10:33

      一般剪力墙厚度是为了保证墙体的稳定性及便于施工,使墙有较好的承载力和地震作用下耗散能力,规范要求
      一、二级抗震墙时墙的厚度应≥160mm,底部加强区宜≥200mm,
      三、四级抗震等级时应≥140mm,竖向钢筋应尽量配置于约束边缘。

      0 评论

    • wuseer 2017-07-02 22:48

      南方:外墙240内墙120180
      北方:外墙370内墙承重墙220240内墙非承重墙120也有60的装饰墙,但是很少见
      现实中测量会比上面的标准尺寸多出10~20左右都属正

      0 评论

    • 倒叙_7629 2017-07-02 11:02

        根据抗震规范6.1.2条规定,8度地震区剪力墙结构的抗震等级至少应为二级;按6.4.1条要求剪力墙底部加强部位墙厚一、二级抗震等级时不宜小于200mm,且不小于层高的1/16,其他部位不小于160mm,当墙端头无翼墙或暗柱时不应小于层高的1/12。以上规定目的是为防止因墙体平面外刚度过小,稳定性差,容易在偏心荷载作用下压屈失稳,但这些规定对于八度地震区的多层及低高层剪力墙结构显得不够合理。
        例如5~15层的剪力墙结构,一般墙肢在重力荷载代表值作用下轴压比都小于0.2,电算结果墙体往往只需要构造配筋,但只因底部功能要求3.9m层高,墙厚就得240mm,若业主要求室内视野开阔,不设外纵墙,横墙朝外端头不允许带翼墙或端柱时,当层高3》5~4.2m时,则墙厚需要320~350mm,显然不合理。所以像这样的特殊情况的低多层建筑不应要求死扣规范,而通过采用概念设计分析,控制墙肢轴压比,进行墙体截面条件、强度和稳定性验算并在构造上适当加强暗柱或配筋,保证其整体性连接等措施,是可以使墙厚减小的。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构厂房多久检测一次?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构因其结构稳定,施工周期短等优势广泛应用于工业厂房建筑。由于钢结构厂房所使用的构件都是钢制品,容易受外界环境影响导致钢构件生锈腐蚀,进而就会减低构件的承载能力。所以在钢结构厂房投入使用后,需定期开展相应的钢结构厂房检测鉴定工作。在钢结构厂房的使用中,只有对厂房的保养和维护有足够的重视,才能更好地延长钢结构的
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 10小时前