高层建筑消防层怎么做?

仇碧萱 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • wuseer 2017-07-22 07:10

      具体如下:高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。希望可以帮到你!

      0 评论

    • 刚好遇见你_8481 2017-07-20 22:28

      高层或超高层建筑的供水一般是采用“分段调频供水法”,就是在从1楼开始到某个楼层之间(比如讲1—10层)用调频供水,其供水压力设定在某一个值,再从第二个层间(比如从11层到20层)再用第二套调频供水系统,其压力设在比第一个层间高的值上,以此类推,直到整楼都可供水为止。消防用水,则在顶楼或各个层间区域的高位上,设置一定容量的消防水箱和自动补水系统以保持管道的水压衡定在规定值上,以供喷淋灭火系统备用;各个楼层的室内消火栓系统则由集中或分层间区域的消火栓泵待命,以随时向消火栓提供高压水。整个大楼的消防系统,由本楼的消防控制中心设备进行不间断的监控,一旦发生火灾险情,则消防中心设备可以进行自动连动启动或手动启动各有关的消防设备,有的控制中心如和城市消防队有网络连接的或有自动呼救功能的,则可向消防队发出求援信号。

      0 评论

    • 傻呼呼 2017-07-20 16:43

      高层建筑施工,应按楼层面积每100m2,设两个灭火器。施工现场的灭火器的配置,应根据工程开工后的进度和施工实际配备。易燃物品、动用明火作业场所应增加配置。
      安装消防高压水泵的施工现场应有值班制度,未安装消防高压水泵的施工现场也应保证水源供应。
      高层建筑施工期间,不得堆放易燃易爆危险物品。如需存放,应堆放在指定区域,并配置专用灭火器材。
      消防水源和消防灭火器材,不仅应在现场平面布置图上标明,还应对施工管理人员、义务消防队员、现场办公作业人员交底,一旦发生火险,及时进行补救。

      0 评论