屋面防水如何验收

云洪山 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 请叫我雷锋 2017-08-01 11:25

      1、屋顶防水做法:现浇屋面板——15厚1:3水泥砂浆找平层——冷底子油一道三毡四油防水层——绿豆砂保护层
      2、屋面防水工程施工前应先对基层进行检查和清理,发现薄弱环节先行补强,经检查合格后方可进行上面防水层的施工。
      3、在施工屋面防水卷材层时必须保证基层干燥否则会影响防水效果,干燥程度的检验方法:是将1m2卷材平坦地铺在找平层上,静置3—4小时后掀开检查,找平层覆盖部位与卷材上未见水迹即可铺设卷材。在这里主要阐述一下防水卷材的施工。
      4、防水卷材施工前,首先应配沥青,按当日工作量配制,严格用秤计量。

      0 评论

    • 董翠玲 2017-07-27 19:14

      屋面防水工程验收检验方法(1)找平层和刚性防水层的平整度,用2m直尺检查,面层与直尺间的最大空隙不超过5mm,空隙应平缓变化,每米长度内不多于一处。(2)屋面工程、地下室工程等在施工中应做分项交接检验。未经检查验收,不得进行后续施工。(3)防水层施工中,每一道防水层完成后,应由专人进行检查,合格后方可进行下一道防水层的施工。(4)检验屋面有无渗漏水、积水,排水系统是否畅通,可在雨后或持续淋水2h以后进行。有可能做蓄水检验时,蓄水时间为24h。厕浴间蓄水检验亦为24h。(5)各类防水工程的细部构造处理,各种接缝,保护层等均应做外观检验。(6)涂膜防水的涂膜厚度检查,可用针刺法或仪器检测,每100m2防水层面积不应少于一处,每项工程至少检测三处。(7)各种密封防水处理部位和地下防水工程,经检查合格后方可隐蔽。

      0 评论

    • 孔光迪 2017-07-27 19:11

      屋面防水工程重点工程及主要工程的屋面防水层做完以后,全部屋面均应进行浇水试验,即将排水口用油毡封死,分段采用人工浇水法,从屋脊处用花管或胶皮管浇水,时间不少于二小时,然后进行漏、渗的观察,无渗漏为合格。一般工程只对管子根部、烟囱根部等凸出屋面部分的泛水进行抽样浇水实验,抽取的数量为凸出屋面泛水的三分之一,浇水时间不少于一小时,无渗漏为合格。如果发现渗、漏,要抽取双倍数量进行试验,再有渗漏部位,应全部进行浇水试验。屋面上的女儿墙,靠墙泛水、伸缩缝等处(泛水按展开总长度)抽取 20%进行浇水试验,检查无渗漏为合格。如有渗漏现象,抽取双倍的数量进行浇水试验。再有渗漏处,应全部进行浇水试验。出屋顶的楼梯、设备间等屋面,用人工浇水法试验,浇水时间为一小时,检查无渗漏为合格。凡经过两天自然淋晒的屋面,可不做浇水试验,但必须在雨后进行仔细观察,并做好记录,无渗漏现象为合格。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 如何更改客厅布局
      • 兔小鸟之家 回答:这个有多种的可能性,在这么多种家具之间有很多的场景转换,沙发做为主要,在这些场景中肯定是要对原有位置进行变动的,所以主灯和之间的关系也必定会变化,个人会建议您减少使用主光源,增加些点光源,比肩台灯,落地灯之类的,来满足使用。
      • 如何更改iphone 如何更改wifi密码 如何更改开机 3个月前
    • 如何更改客厅布局

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。