安装线槽时有什么需要注意?

荀家豪 | 被浏览 5年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • zhaozhiyan 2017-08-28 19:31

      槽内缆线布放应顺直,尽量不交叉,在缆线进出线槽部位、转弯处应绑扎固定,其水平部分缆线可以不绑扎。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5m固定在缆线支架上。 电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5m处应固定在桥架的支架上;水平敷设时,在缆线的首、尾、转弯及每间隔5~10m处进行固定。 在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设缆线时,应对缆线进行绑扎。对绞电缆、光缆及其它信号电缆应根据缆线的类别、数量、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5m,间距应均匀,松紧适度。

      0 评论

    • 张超 2017-08-28 19:30

      1)线槽平整无扭曲变形,内壁无毛刺,接缝处紧密平直,各种附件齐全。2)线槽连接口处应平整,接缝处紧密平直,槽盖装上应平整,无翘角,出线口位置正确。3)线槽经过变形缝时,线槽本身应断开,线槽内用连接板连接,不得固定,保护地线应有补偿余量,线槽CT300*100以下与横旦固定1个螺栓,CT400*100以上必须固定2个螺栓。4)非金属线槽所有非导电部分均应相应连接和跨接,使之成为一个整体,并做好整体连接。5)敷设在竖井内的线槽和穿越不同防火区的线槽,按设计要求位置设防火隔堵措施。6)直线端的钢制线槽长度超过30m加伸缩节,电缆线槽跨变形缝处设补偿装置。7)金属电缆线槽间及其支架全长应不小于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。8)非镀锌电缆线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于BVR-4 mm.9)镀锌电缆线槽间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不小于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

      0 评论

    • 翁凌山 2017-08-28 19:29

      1)线槽平整无扭曲变形,内壁无毛刺,接缝处紧密平直,各种附件齐全.2)线槽连接口处应平整,接缝处紧密平直,槽盖装上应平整,无翘角,出线口位置正确.3)线槽经过变形缝时,线槽本身应断开,线槽内用连接板连接,不得固定,保护地线应有补偿余量,线槽CT300*100以下与横旦固定1个螺栓,CT400*100以上必须固定2个螺栓.4)非金属线槽所有非导电部分均应相应连接和跨接,使之成为一个整体,并做好整体连接.5)敷设在竖井内的线槽和穿越不同防火区的线槽,按设计要求位置设防火隔堵措施.

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 厂房加固工程需要注意哪些要求
      • 烈焰_5169 回答:1、选择可靠公司进行施工 选择专业正规公司进行厂房加固工程施工,在整个流程中就会让你非常省心,让旧房子的改造过程变得非常轻松和简单,促进房子的使用功能,恢复正常的使用效果,让结构功能达到很好的标准。 2、选择合适加固材料 厂房加固工程想要达到高质量标准,除了选择专业正规的公司进行施工之外,还要注意选择合适的加固材料,这
      • 装修需要注意哪些 交房需要注意 搬家需要注意 8小时前
    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找什么的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 房屋加固 28天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房屋顶安装光伏电站的加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:厂房的加固对厂房本身结构安全及功能拓展都是必要的保证,随着科技持续进步,现阶段的厂房改造加固中,钢结构厂房结构加固越来越普遍和规范化,常见的钢构厂房加固方法包括增加柱列、托架,增加屋盖支撑,加设预应力拉杆、增大构件截面等方法\",加固后能够大幅度提升厂房的承重能力。但对于安装光伏电站的钢结构厂房,因光伏荷载较小,且光伏
      • 钢结构厂房造价 厂房屋顶 钢结构 28天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。