    • mh8xdgn 2020-02-10 15:42

      目前市面上10kv高压隔离开关型号-国内高压隔离开关做得比较好的有:陕西泰开高压开关制造有限公司:陕西平高智能电气有限公司。希望能帮到你。

      0 评论

    • Eternally 2017-09-17 09:24

      基本要求有:
      (1)隔离开关应有明显的断开点。
      (2)隔离开关断开点间应具有可靠的措施。
      (3)应具有足够的短路稳定性。
      (4)要求结构简单、动作可靠。
      希望我的回答对您有帮助,望采纳。
      (5)主隔离开关与其接地刀闸应相互闭锁

      0 评论

    • 黄芬 2017-08-31 21:06

      隔离开关没有灭弧装置,不能切断负荷电流及短路电流,因此,隔离开关只能在电路已被断路器断开的情况下才能进行操作,严禁带负荷操作,以免造成严重的设备和人身事故。一般送电操作时:先合隔离开关,后合断路器或负荷类开关;断电操作时:先断开断路器或负荷类开关,后断开隔离开关(即倒闸顺序)。

      0 评论

    • 蔚兰兰 2017-08-31 21:04

      1、面向隔离开关分闸状态时的开口方向:左侧安装有接地开关的就是左接地,右侧安装有接地开关的就是右接地;以上两种隔离开关只要用于母线侧或线路侧的隔离开关,左或右接地主要是考虑现场的安装和操作方便,没有特别的要求;2、两侧都安装有接地开关的就是双接地,主要安装在考虑该隔离开关两侧都有可能来电(电源)如母线的分段或母线设备(TV)间隔使用;3、两侧都没有接地开关的就是不接地,主要用于母线侧(仅考虑母线作为电源)而且母线上已经有其他附有接地开关的隔离开关了,仅仅作为停电时一个明显的断开点隔离电源使用。因为隔离开关加上接地开关后,不管是造价,还是安装、检修、维护都提高了成本和难度,也增加了故障的可能性,所以在接地线不是很不方便安装的地方,都尽量不要考虑采用带接地开关的隔离开关。