聚氨酯外墙保温施工工艺是什么?

王静 | 被浏览 5年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • Eternally 2018-01-09 13:28

      聚氨酯硬泡喷涂施工工艺流程:
      基层墙体清理——吊大墙垂直线——垂直偏差大于1.0cm时用1:3水泥砂浆找平——拉水平线(墙面宽度≥2m时、水平线间距1~1.5m)——涂刷聚氨酯防潮底漆——由下向上支阳角、阴角模或窗口模,浇注阳角、阴角或窗口——窗、门、脚手架等非涂物遮挡、保护——墙面喷涂PU保温材料0.8~1.5cm厚——按45cm间距、梅花状分布插定厚度标杆——喷涂PU保温材料至刚好覆盖厚度标杆——20min后开始清理、修整遮挡、保护部位以及超过规定厚度1cm突出部分——1h后DR聚氨酯界面砂浆——吊垂直、套方、弹控制线——抹DR胶粉聚苯颗粒保温浆料——划分格线、开色带分格槽、门、窗口滴水槽——抹抗裂砂浆、铺压网格布——首层墙阳角安装钢护角、抹第二遍抗裂砂浆、压入第二层玻纤网格布——涂刷高分子乳液弹性底层涂料——刮柔性耐水腻子——外墙涂料施工

      0 评论

    • 那么爱你 2018-01-09 09:56

      1、基层处理
      墙面应清理干净、清洗油渍、清扫浮灰等。旧墙面松动、风化部分应剔除干净。墙面平整度控制在±3mm以下。如果基层偏差过大,应抹砂浆进行找平。
      2、吊垂直、弹控制线
      在顶部墙面与底部墙面下膨胀螺栓,作为大墙面挂线铁丝的垂挂点,高层建筑用经纬仪打点挂线,多层建筑用大线坠吊细钢丝挂线,用紧线器勒紧在墙体大阴、阳角安装钢垂线,钢垂线距墙体的距离为保温层的总厚度。挂线后每层首先用2m杠尺检查墙面平整度,用2m托线板检查墙面垂直度。达到平整度要求方可施工。
      3、粘贴保温板预制件
      在阴阳角或门窗口处,粘贴保温板预制件,并达到标准厚度。对于门窗洞口、装饰线角、女儿墙边沿等部位,用保温板预制件沿边口粘贴。墙面宽度不足900mm处不宜喷涂施工,可直接用相应规格尺寸的聚氨酯预制件粘贴。
      粘贴时用抹子或灰刀沿保温板预制件周边涂抹配制好的粘结剂胶浆,其宽度为50mm左右,厚度为3~5mm,然后在预制块中间部位均匀布置4~6个点,总涂胶面积不小于保温板预制件面积的30%。要求粘结牢固,无翘起、脱落现象。
      4、门窗口等部位的遮挡
      保温板预制件粘结完成后喷施硬泡聚氨酯之前,应充分做好遮挡工作。门窗口等一般用塑料布裁成与门窗口面积相当的布块进行遮挡。对于架子管,铁艺等不规则需防护部位应采用塑料薄膜进行缠绕防护。
      5、涂刷界面剂
      用喷枪或滚刷将界面剂均匀喷刷,无透底现象。
      6、喷涂硬泡聚氨酯保温层
      开启聚氨酯喷涂机将硬泡聚氨酯均匀地喷涂于墙面之上,当厚度达到约10mm时,按300mm间距、梅花状分布插定厚度标杆,每平米密度宜控制在9~10支。然后继续喷涂至与标杆齐平(隐约可见标杆头)。施工喷涂可多遍完成,每次厚度宜控制在10mm以内
      7、修整硬泡聚氨酯保温层
      喷涂20min后用裁纸刀、手锯等工具清理、修整遮挡部位以及超过保温层总厚度的突出部分。
      8、喷刷聚氨酯界面砂浆
      聚氨酯保温层修整完毕并且在喷涂4h之后,用喷斗或滚刷均匀地将聚氨酯界面砂浆喷刷于硬泡聚氨酯保温层表面。
      9、抹胶粉聚苯颗粒浆料
      抹胶粉聚苯颗粒浆料进行找平,应分两遍施工,每遍间隔在24小时以上。抹头遍浆料应压实,厚度不宜超过10mm。抹第二遍浆料应达到平整度要求,用托线尺检验是否达到验收标准。具体做法如下:
      1) 胶粉聚苯颗粒浆料抹灰前应用2m铝合金靠尺检查平整度, 通过第一遍抹灰修整使墙体平整度基本达到±5mm要求.
      2) 胶粉聚苯颗粒浆料第二遍抹灰厚度为15mm,而后用杠尺刮平,对凹处用抹子局部修补平整;待抹完找平面层2-3小时后,用抹子再赶抹墙面,用2m靠尺和托线尺检测墙面平整度/垂直度,要求平整度/垂直度应控制在±2mm.
      10、抗裂砂浆层
      抹抗裂砂浆,铺压耐碱网格布
      耐碱网格布长度3m左右,尺寸预先裁好。抗裂砂浆一般分两遍完成,总厚度约3~5mm。抹面积与网格布相当的抗裂砂浆后应立即用铁抹子压入耐碱网格布。耐碱网格布之间搭接宽度不应小于50mm,按照从左至右、从上到下的顺序立即用铁抹子压入耐碱网格布,严禁干搭。阴阳角处也应压茬搭接,其搭接宽度≥150mm,应保证阴阳角处的方正和垂直度。耐碱网格布要含在抗裂砂浆中,铺贴要平整,无褶皱,可隐约见网格,砂浆饱满度达到100%。局部不饱满处应随即补抹第二遍抗裂砂浆找平并压实。
      抗裂砂浆施工完后,应检查平整、垂直及阴阳角方正,不符合要求的应用抗裂砂浆进行修补。严禁在此面层上抹普通水泥砂浆腰线、窗口套线等。

      0 评论

    • 爱在昨天_5352 2018-01-08 18:20

      1、弹控制线、挂基准线
      根据建筑立面设汁和保温技术要求,在墙面弹出外窗水平线、垂直控制线、伸缩缝线及装饰线等。在建筑大角(阳角、阴角)及其他必要处挂垂直基准线,每个楼层适当位置挂水平线,以控制聚氨酯板的垂直度和平整度。
      2、保温板的准备
      保温板宜采用标准尺寸的聚氨酯板(1 200 mm x 600 mm,900 mm×600 mm)。非标准尺寸保温板应采用电热丝或锯子切割加工至标准板型。切割保温板时必须保证边角整齐。保温板应存放于阴凉干燥处,不得在阳光下曝晒。
      3、砂浆配制
      在容器中先加人80% 的水(符合国家怀准的饮用水,当采用其他水源时,必须符合《混凝土拌合用水标准》),然后加人千粉,冉根据施T环境及气候条件,适当加入剩余20% 的水。干粉与水的质量比为(4~4.5):1,充分搅拌均匀,静置10 min,再稍稍搅拌一下即n 使用。加水搅拌后的砂浆应争取在2 h内用完。
      4、粘贴保温板
      将涂抹好砂浆的保温板沿基准线紧密地粘贴在墙面上。保温板周同挤出的砂浆必须即刮掉,保证粘结下一块保温板时板缝中不会嵌入砂浆。
      必须保证保温板之问的对头缝紧,板缝应错开,在转角处保温板相错茬搭接。有缝隙需用相应宽度的聚氯酯板薄片或发泡聚氨酯填充发泡、切平。
      必须随时用测量板检验粘结好的保温板的平整度,如板缝处有高低不平的错化,应在砂浆硬化后打磨 。
      门窗、施工缝、女儿墙等处细部处理。
      5、锚固件固定
      设计要求采用机械锚固件固定聚氮酯板时,锚固件发装至少在粘结砂浆使用3 h后进行,用电锤( 冲击钻) 聚氯脂板缝里向内打孔,孔接视锚固件直径而定,进埔深度不得小于设计要求。
      6、抹底层抹面砂浆
      聚氨酯板安装完 检 验收后进行抹面砂浆抹灰。抹灰分底层和面层两次。 聚氦酯板佳Ⅱ抹底层砂浆,厚度2 mm~3 mm。同时再翻包部位的聚氨酯板的正面和侧面均匀涂上砂浆,将预先甩出的窄幅网格布沿扳厚翻转,并压入砂内。
      7、变形缝处理
      结构变形缝及较宽缝中放置金属调节片的,应在保温板粘贴前即按设计就位,和基墙牢固固定,做好防锈处理 。缝外采用密封膏的,应留出嵌缝衬条及密封膏的深度。如无密封膏应和保温板面平齐。密封膏的施工,可在面层涂料的前或后,但应住缝两边面层上采用胶条保护,防止密封膏沾污而层。
      8、耐候胶密封
      当板材安装后,就应进行密封处理及对墙边、幕墙顶部、底部等进行修边处理。打胶时应注意:充分清洁板材问问隙,不应有水、油渍、厌尘等杂物,应允分清沽粘结面,加以干燥,不可用二甲苯或甲基二内酮作清沾剂;为调整缝的深度,避免三边粘胶,缝内应满填聚氯乙烯发泡材料(小圆棒);打胶的厚度应住3.5mm~4.5 mm之问,不能打的太薄或久厚。且胶体表衙鹰平整、光滑,玻璃清洁无污物。封顶、封边、封底应牢固美观、不渗水,封顶的水应向里排。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找什么的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 房屋加固 10天以前
    • 1 回答
      • 门式钢结构组成都有什么?
      • 烈焰_5169 回答:1、主要承重骨架-门式刚架 2、檩条、墙梁 -冷弯薄壁型钢 3、屋面、墙面 -压型金属板、彩钢夹芯板 4、屋面及墙面保温芯材 -聚苯乙烯泡沫塑料、 聚氨酯泡沫塑料、岩棉等 5、支撑 -屋面支撑、柱间支撑,以上内容由湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 17天以前
    • 2 回答

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。