室内水电安装工程施工方案求一份?

刘小叶 | 被浏览 5年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 倒叙_7629 2018-01-31 15:27

      一、工程概况
      本工程可分为:给排水工程、采暖工程、通风空调工程。
      二、施工工艺
      1、管道安装
      工程内容:管道放线、支吊架安装、干管、立管安装、支管安装、阀件安装、附件安装、防腐保温。
      管道避让:给水、采暖管让排水管道,给水管让采暖管道,管径小的让管径大的管道,压力管道让非压力管道,各工序之间必须合理配置,确定和调整本工程管道走向及支架位置。
      (1)管道丝接:
      1)丝接用于给水管。
      2)根据现场测绘草图,在管材上画线,按线断管。
      3)采用电动套丝机,DN25mm以上要分两次进行,长管套丝时,管后端要垫平。
      4)管道螺纹连接应在内外螺纹间加适当填料,一般采用白厚漆加油麻丝,也可使用生胶带。
      5)安装螺纹零件时,应按旋紧方向一次装好,不得倒回。安装后,露出2~3牙螺纹,并清除剩余填料。
      (2)管道焊接
      1)焊接管道时,管子接口要清除浮锈、污垢及油脂。
      2)钢管切割时,其割断面应与管子中心线垂直,以保证管子焊接完毕的同心度。
      3)管材壁厚在5mm以上时,应切割坡口,保证充分焊透。坡口成形可采用气焊切割或坡口机加工,但应清除渣屑和氧化铁,并用锉刀打磨,直至露出金属光
      4)管道焊接时,将两管轴线对中,先将两管端部点焊固定。
      5)管材与法兰盘焊接,应先将管材插入法兰盘内,点焊后用角尺找正,找平后再焊接。法兰盘应两面焊接,其内侧焊接不得突出法兰盘封闭面。
      6)法兰要垂直于管子中心线,表面要互相平行,法兰衬垫不得凸入管内,连接法兰的螺栓规格应与法兰配套,螺杆凸出螺母长度不得大于螺杆直径的1/2。
      7)法兰衬垫要按照图纸和规范要求选用,冷水系统采用橡胶垫,热水系统采用石棉橡胶垫。
      (3)排水PVC管
      1)按实测样图选定合格的管材和管件,预制管段。预制的管段配制完成后,按样图核对节点间尺寸。
      2)PVC管与铸铁管连接时,应将PVC管打磨,磨毛后再与铸铁管粘接。
      3)将材料和预制管段运至安装地点,按予留管口位置及管道中心线,依次安装管道、管件和伸缩节,并连接各管口。
      4)横干管上伸缩节的设置,根据计算伸缩量确定,横支管上合流配件至立管超过2m应设伸缩节,且伸缩节之间的最大距离不得超过4m,管端伸入伸缩节处予留的间隙为夏季:5—10mm,冬季:15—20mm。
      5)承插口粘接完毕后,加工挤出的胶粘剂,用棉纱或布蘸清洁剂擦拭干净。
      (4)PPR管
      1)确认图纸:为进行准确施工,先要通过图纸掌握管道,附件等的品名、规格长度、数量、位置等。
      2)使用截断机,按使用长度截断,断面同管轴成直角。如用锯或其它方法截段后 熔接,会因截断面不平使熔接部位出现空隙。
      3)用熔接机加热管和附件,先清除管及附件上的灰尘及异物,当熔接机升温至260℃后,把管段及附件放入加热5秒。
      4)熔接管和附件
      加热5秒后取出,将管和接管附件竖直对准持续按压10秒以上,再进行2分钟以上的冷却。
      5)安装前水压测试
      在安装前要先在施工现场进行一次水压测试,以确认其熔接状态是否
      良好(最低水压:10kg/m2)通过水压测试要清除熔接不良部分。
      6)管道搬运及连接
      搬运时不要碰到尖锐部分,以防管破损。
      与其它配管材料的连接,用胶布包卷PP—C管的附带管件或钢管、铜管的丝头一至二圈后,再用密封胶带十至十五圈连接。
      7)管道固定
      用U型管卡把管道固定在支架上,管卡与管道间加橡胶垫。
      8)安装后水压试验
      在管道及附件全部安装完毕后,进行系统水压试验,确认全部管道是否漏水。
      2、水压试验
      1)、管道隐蔽前,相应管段要进行隐蔽前水压试验。
      2)、系统安装完毕后,要进行系统水压试验,整个系统试压前可进行分段试验。
      3)、试压压力要符合设计规定,试压地点应在系统低点,如放在高处,则试验压力减掉相应的静水压力。
      4)、隐蔽试压、设备试压使用手动试压泵,系统试压使用电动试压泵。
      5)、试验时,将压力缓慢升至试验压力观察有无渗漏、变形,然后将压力降至工作压力,保持10min,压力降符合规定为合格
      6)、若气温低于5℃,应把门窗封闭,必要时采取保温等措施。试压合格,把系统内的水排除干净。
      3、系统冲洗
      1)管道系统的冲洗应在管道试压合格后,调试前进行。
      2)管道冲洗进水口及排水口应选择适当位置,并能保证将管道系统内的杂物冲洗干净为宜。排水管截面积不小于被冲洗管道截面的60%,排水管应接至排水井或排水沟内。
      3)以系统最大的设计流量进行管路冲洗,直至出口处的水色和透明度与入口处目测一致为合格。
      4)系统冲洗前应将管路上的过滤装置、有关阀门泄掉,至冲洗合格后再装上。
      4、系统调试
      系统调试是在系统全部安装完毕且试压、冲洗合格后进行的综合试验。系统调试前,必须编制详细调试方案,分部分段分项的进行。关键部位设专人看护。
      第八章 电气安装工程
      ①施工准备
      (1)、熟悉施工图纸及相关土建、水暖图纸,核对预埋洞孔,做出配合施工计划。
      (2)、编制施工技术方案以及设备、材料加工计划,准备施工工具、施工设备。
      (3)、向施工人员做好安全、技术交底。
      ②电气配管
      (1)、配管:电线管必须是质量合格并且符合国家规定的产品,镀锌管应无扁压,劈裂现象,管内无毛刺,管路敷设时如有下列情况应加接线盒:
      A、直线超过30米时;
      B、有一个弯,长度超过20米时;
      C、有两个弯,长度超过15米时;
      D、有三个弯,长度超过8米时;
      (2)、铁管接头使用管箍时跨焊接地线,管与盒的连接也必须焊接地线。
      (3)、钢管进入开关盒、接线盒、配电箱时应采用螺母连接固定。
      (4)、必须严格按图纸和规范施工,管路配完后应对照图纸检查,无误后,请监理或业主验收并做好记录。当土建打砼时必须有人看护。
      ③管内穿线
      管内穿线应流畅,管内不得有接头、扭结现象,导线绝缘必须良好,不受损坏,接头应在接线盒内,并且焊锡饱满,包好绝缘电布,其绝缘程度不得低于原有强度。导线穿完后进行绝缘测试,其阻值不得小于0.5兆欧,并做好记录。
      ④器具安装
      (1)、器具安装及其支架要牢固、端正,位置正确。
      (2)、插座、开关盖板紧贴墙面,开关必须切断相线,单相插座的接线,面对插座右极接相线,左极接零线。
      (3)、安装器具时必须将盒内杂物清理干净,并注意成品保护。
      ⑤设备、器具调试
      送电前全面检查线路及设备,首先进行单体设备调试,再进行整个系统调试,试验调试应请监理和业主参加,并做好检测记录。
      ⑥施工质量
      工程施工中,严格按照国家各项规范执行,并保证业主满意,保证做到将优质的工程献给用户。
      第九章 安全生产、文明施工、
      环境保护、消防保卫
      一、安全生产
      (1) 安全保证体系
      (2)安全管理方针
      安全管理方针是“安全第一、预防为主”。
      (3)安全管理制度
      ①安全技术交底制。根据安全措施要求和现场实际情况,各级管理人员需
      亲自逐级进行书面交底。
      ②班前检查制。各班组在工作前进行安全防护措施。
      ③外脚手架、机械设备安装实行验收制。凡不经验收的一律不得投入使用。
      ④周一安全活动制。项目部每周一要组织全体工人进行安全教育,对上一周安全方面存在的问题进行总结,对本周的安全重点和注意事项作必要的交底,使广大工人能心中有数,从意识上时刻绷紧安全这根弦。
      ⑤定期检查与隐患整改制。项目部每周要组织一次安全生产检查,对查出的安全隐患必须定措施、定时间、定人员整改,并作好安全隐患整改消项记录。
      ⑥管理人员和特种作业人员实行年审制,每年由项目部统一组织进行年审制加强施工管理人员的安全考核,增强安全意识,避免违章指挥。
      ⑦实行安全主产奖罚制与事故报告制。

      0 评论

    • 那么爱你 2018-01-31 12:13

      1、施工前的施工图
      施工前一定要有电气(强电、弱电)、给排水设计施工图。
      2、严禁导线外露
      严禁将导线无任何保护地直接敷设在墙内、地坪内、地板下或天棚上。
      3、布线线管要区分
      不同电压,不同回路,不同信号的线路严禁穿在同一穿线管内。
      4、灯具的安装应在油漆完成后进行
      在砖混结构上安装灯具,严禁使用木楔,应用吊钩、螺栓或膨胀螺栓等。固定灯具的螺栓(或螺钉)不应少于2个。灯具不得安装在可燃构件上。 
      5、灯和电气设备的开关安装
      灯和电气设备的开关务必安装在“相线”上(即控制相线),否则开关掉后,灯关及电气设备上仍带电,易引起触电事件。
      6、用电系统有两种保护方式
      接地保护和接零保护,我国目前一般采取的是接地保护方式。注意,同一系统中,严禁同时采取两种保护方式,否则会造成安全事故。
      7、禁止在床头使用移动开关
      如果灯具是使用螺口灯头,则螺口灯头的中心簧舌应接控制相线。
      8接口处的保护
      各线路接口处应光滑、连板连接应牢固。电源进线盒接口盒部位应加保护圈(锁紧螺母)保护。
      9、穿线管弯头弧度
      为了将来导线的更新和维护,埋在墙、地下或天棚的穿线管,其转弯处弯头的弧度(即冷弯半径)应是穿线管直径的5~10倍。
      10、禁止在穿线管内连接导线
      禁止在穿线管内连接导线,即若导线长度不够需接长时,导线的接头处不能在穿线管内,一般应在开关、插座、灯头盒等接线盒内接线。
      11、穿线管的选择
      穿线管应选择一定的大小(粗细),不但要能使导线穿得进,而且要留有足够的空隙,使导线在通过大电流时产生的热量能散发掉。一般导线的截面积与穿线管截面积之比为1/3~1/2。严禁导线把穿线管堵实。
      12、给水管可采用PP-R管、铜管。
      13、给水管检查
      暗敷给水管道必须严格检查所有连接部位是否安装紧密、牢固,走向正确,再做水压试验,试水一段时间后方可隐埋。试压指数一般为0.8mpa-1.0mpa之间适宜。
      14、排水管安装注意点
      排水管横向管道应有一定的坡度,承插口连接严密,确保无渗漏。固定管道的支架、吊卡间距合理、牢固。

      0 评论

    • -丶- 2018-01-29 08:39

      水路安装:
      1)水管管路开槽:施工方法、先弹线,再开槽。
      2)水路管道安装:用材要求、PPR管、铝塑管。
      3)水路管道检查:水路管道检查至关重要,这相关以后的水路安全隐患问题。
      4)二次防水:水路管道安装之后,用水泥沙子混合封好卫生间所有线槽。
      电路安装:
      1)电线线路开槽:施工负责人在与业主商量好用电功能与要求之后,与电工师傅交底,弹好平行与垂直线开槽。
      2)电线电路布线:用材要求、2.5~6平米以上铜芯线、16mm以上线管。
      3)强电与弱电的要求布线在最底限度下相隔30厘米,空调插座专用6平米以上的电线分组,电器插座专用4平米分组,开关2.5平米以上专用分组。
      4)所有电线路布置好之后,施工负责人记好线路的布置及排放尺寸,这样方便后期各类家居饰品安装。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构厂房多久检测一次?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构因其结构稳定,施工周期短等优势广泛应用于工业厂房建筑。由于钢结构厂房所使用的构件都是钢制品,容易受外界环境影响导致钢构件生锈腐蚀,进而就会减低构件的承载能力。所以在钢结构厂房投入使用后,需定期开展相应的钢结构厂房检测鉴定工作。在钢结构厂房的使用中,只有对厂房的保养和维护有足够的重视,才能更好地延长钢结构的
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 5天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固工程需要注意哪些要求
      • 烈焰_5169 回答:1、选择可靠公司进行施工 选择专业正规公司进行厂房加固工程施工,在整个流程中就会让你非常省心,让旧房子的改造过程变得非常轻松和简单,促进房子的使用功能,恢复正常的使用效果,让结构功能达到很好的标准。 2、选择合适加固材料 厂房加固工程想要达到高质量标准,除了选择专业正规的公司进行施工之外,还要注意选择合适的加固材料,这
      • 装修需要注意哪些 交房需要注意 搬家需要注意 5天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房屋顶安装光伏电站的加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:厂房的加固对厂房本身结构安全及功能拓展都是必要的保证,随着科技持续进步,现阶段的厂房改造加固中,钢结构厂房结构加固越来越普遍和规范化,常见的钢构厂房加固方法包括增加柱列、托架,增加屋盖支撑,加设预应力拉杆、增大构件截面等方法\",加固后能够大幅度提升厂房的承重能力。但对于安装光伏电站的钢结构厂房,因光伏荷载较小,且光伏
      • 钢结构厂房造价 厂房屋顶 钢结构 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们