现代空调e5是什么故障?

鄂苑杰 | 被浏览 5年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 傻瓜都一样 2018-03-27 17:03

      现代空调E5是过电流保护,查看电压是否过低,外机电容是否损坏,外机散热是否良好。
      1.E5是过电流保护,查看电压是否过低,外机电容是否损坏,外机散热是否良好。
      2.E5 :室内外通信故障。信号指令出现问题,找个是师傅过来换一下零件。
      3.E5是过电流保护,查看电压是否过低,外机电容是否损坏,外机散热是否良好,如果电压不稳定,建议安装稳压器。
      4.压缩机过载了,是不是室内的尘土太多。
      5.书面解释是:压机过流保护。你是多大的空调,看看电源正常不 ,再看看压机启动电容 ,再就是压机坏,或室内外机通讯故障。

      0 评论

    • -丶- 2018-03-26 18:49

      1、风机反馈线没有插好、或接触不良;
      2、风机的霍尔元件坏了;
      3、电路板的风机反馈脉冲检测电路出问题。
      维修的时候检查风机反馈信号线(电机上黄、黑、棕那组线既是转速脉冲反馈的信号线)的接插是否牢靠。

      0 评论

    • 那么爱你 2018-03-26 14:07

      显示E5:室外管温过高。
      出现E5室外管温过高,请注意室外机的散热条件,散热翼翅内是否积满灰尘,清理干净即可。
      现代50、70变频空调故障代码
      E0:通讯故障
      E1:室外传感器故障
      E2:压缩机保护器保护
      E3:过电流
      E4:功率模块保护
      E5:室外管温过高
      E6:压缩机排气温度过高
      E7:电压过高
      E8:室内传感器故障
      E9:室内管温过高

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找什么的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 房屋加固 1个月前
    • 1 回答
      • 门式钢结构组成都有什么?
      • 烈焰_5169 回答:1、主要承重骨架-门式刚架 2、檩条、墙梁 -冷弯薄壁型钢 3、屋面、墙面 -压型金属板、彩钢夹芯板 4、屋面及墙面保温芯材 -聚苯乙烯泡沫塑料、 聚氨酯泡沫塑料、岩棉等 5、支撑 -屋面支撑、柱间支撑,以上内容由湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。