办公楼中央空调改造方法是什么?

魏强 | 被浏览 4年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 你那么爱他_5924 2018-08-29 22:31

      办公楼中央空调变频改造方法:
      1、更换成变频压缩机。
      2、把室内外风机电机更换成变频电机。
      3、加装变频模块。
      4、主控制电路部分更换成变频机控制部件。

      0 评论

    • 那么爱你 2018-08-28 09:40

      办公楼中央空调节能改造措施中央空调在安装多年后,或是由于施工方技术平的问题,性能上偶尔会出现一些问题,对现有的中央空调系统进行节能改造,往往是比较划算的。在日常生活中,格力中央空调一年中负荷率在50%以下的时间超过了全部运行时间的50%。在实际中,并不需要这么大流量的水参与循环,就可以满足其热交换,这样无疑就形成了中央空调低温差、低负荷、大工作流量的工况。在没有使用节能系统前,工频供电下的水泵始终全速运行,管道中的供水流量只能通过阀门或回流方式调节,这必会产生大量的节流及回流损失,同时也增加了电机的负荷,白白消耗了许多电能。而格力中央空调水泵电机的耗电量约占中央空调系统总耗电量的30-40%,故对其进行节能改造具有很明显的节能效果。由此,对于冷冻水循环系统的节能改造,可以取回水温度作为控制目标,通过变频器对冷冻泵流量的自动调节来实现对室内温度的控制。格力中央空调冷却水循环系统同时受室外环境温度及室内热负荷两方面影响,循环水管道单侧的水温不能准确反映该系统的热交换量,因此以出水与回水之间的温差作为控制室内温度的依据是合理的节能方式。在外界环境温度不变的情况下,温差大,说明室内热负荷较大,应提高冷却泵的转速,增大冷却水循环的速度;相应的,温差小则减小冷却泵转速。节能空间:根据大量的实践证明,单就中央空调的循环水系统而言,可节能50-60%,而中央空调水循环系统占整个能耗的30-40%;而且循环水系统优化后,中央空调的主机加载率也相应有所下降,因此,改造后的中央空调节能率在20%以上。

      0 评论

    • 爱在昨天_5352 2018-08-27 11:09

      将原有的中央空调末端采用比例阀进行机械式调温改造为变频器进行电气调温。将进水阀门的开度固定,动态调节风机转速,来达到恒温调节目的,调节的对象为热源。
      其过程如下:风机盘管出风口处安装一个温度传感器,采样冷风的实际温度,该信号经温度变送器转换为标准的电流信号,送给变频器,变频器将实际检测的温度与上位机给定的温度进行过程控制运算,运算结果给出控制信号,自动控制风机转速。实际温度比设定温度高则增加风机转速,实际温度比设定温度低则减少风机转速,以达到调温的目的。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构构件的变形是什么原因造成的?
      • 烈焰_5169 回答:一是钢梁起拱的问题,在钢结构厂房施工时,对门式刚架通常采用的是折线起拱,在拼接点通过连接端板的角度达到起拱的目的。 二是钢结构厂房屋面的檩条安装不妥,造成了檩条的变形过大,有一些钢结构工程中系杆和拉杆的连接板位置高低不同,导致水平支撑体系不在一个平面上,对刚架的整体稳定性造成了一定的影响,这一点我们需要注意 保持系
      • 冰箱噪音大是什么原因 钢结构 自动关机是什么原因 10天以前
    • 1 回答
      • 钢结构的加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有: 减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等 当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。 局部加固是对某承载能力不足的杆件或连接节点处进行加固,有增加杆件截面法、减小杆件自由长度法和连接节点加固法。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。